comment flinguer un cp en moins de 6 mois#4675

9Contributeur(s)
adelclimatisationEvilcladPLmarsmarcel11fifitugadmarcohalohaglagla
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne journee a ts
recement j ai ete amener a faire un diagnostic sur une clim dont le cp fait disjoncter le diff apres qlq minute de fonctionnement.a froid le cp presente un defaut d isolement sur les 3 enroulements,mais sans que cela n enclenche le diff,mais a chaud la valeur du defaut d isolement devient plus importante puis coupure au diff ( ce qui est normale jusqu a la).lors de mes invistegations pour chercher la ou les causes je m appercoit que le cp surchauffe vite pour le peu de temps qu il fonctionne,l echange que ce soit en mode clim ou chaud est mediocre.ce n est pas un manque de charge,les valeures ohmique du cp sont bonnes,la carte inverter delivre une tension equilibrée sur les trois phases,la partie elec et mecanique est bonne. :# :# ,je me prend le temps du fumer une clope toute en me demandant la raison qui fait que le cp a laché au bout de 5 mois et 1/2.sur tt que le client n'utilise cette clim que tres rarement.elle dessert un grand salon qui est occuper qlq jours par mois.
en ramassant le megot que j avait jeté je me dit ohla :-o la tuyauterie me parait petite pour les puissances en jeu,apres renseignement pris en effet les diamettres bp et hp des 2 ui sont 2 fois plus petit :paf .apres discution avec le client il m explique que ceux qui ont fait le montage ne se sont appercu de la supercherie que lorsqu ils avaient proceder a la mise en route.et que etant donné que les tuyaux pour des raisons d esthetique ils ont etes cacher dans les murs ( seignée dans les murs) et que d apres les dires des poseurs,la hotline du constructeur leur a promis que cela n avait pas d incindence sur le fonctionnement car ils sont prevu pour fonctionner avec le diamettre inferieur aussi.pour moi la cause du dysfonctionnement etait claire.connaissant un des gars de la boite qui a fait le montage,je l appel et il me dit que j avait raison et que en realité vu que le devis a ete bouffé deja,donc ils ont jouer a pile ou face,en ce disant au pire des cas le cp sera plus facile a remplacer sous garantie que de refaire les seignés...etc,sauf qu ils n avaient pas prevu que cela soit aussi rapide :paf .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Evilclad Evilcladicon_post
C'est abuser les installateurs qui on mal chiffré leurs devie economise la difference sur la section du cuivre ce qui a de plus important.En fonction des construicteur si le compresseur est HS prématurémant celui a de forte chance d'être ouvert afin de mieux annalysé les casse prématuré.
PL PLicon_post
Bonjour. Tu as trouvé la cause de la casse prematurée du compresseur, et donc le moyen d'y remèdier, moi en tant que technicien et personne responsable je ne changerai le compresseur qui doit ètre sous garantie,( si celle-ci fonctionne), que si l'installation est correctement montée, dans ce cas le diamètre des tubes, je n'engagerai en aucun cas ma reputation quand dans quelques mois le compresseur va casser de nouveau, et on dira "c'est de ma faute" et perdrai toutes crédibilité auprès des collègues, patron et clients. Moi j'ai deja vue des installations effectuées avec des tubes plomberie, c'etait moins cher bien sur, cela fonctionnait mais des fuites partout, et de plus mèmes pas isolés, et le toupet de me dire que je ni connaissais rien, celle là elle etait forte de café.
Pat
Evilclad Evilcladicon_post
Tube de plomberie durant une période sa arriver souvent.Lors d'une MES j'ai déjà vue un gainable monté a l'enver bac a condensa vers le plafond, ou bien même des coudes fait a la perfection super bien propre mais fait par des plombier au sable.
PL PLicon_post
Bonjour. Une annecdotte, avec le sable. Reception chez Mickey il y a plus de 20 ans, jamais vue une installation aussi magnifique,tubes rangés cables rangés, les commerciaux et les technicien de chez Carrier pour la mise en service,qui etait là me demande si je pouvais acheter un ou deux appareils chose faite et photos prise, un technicien qui etait poseur aussi, demande comment les personnes si s'ont-elles prises pour effectuer un aussi magnifique travail: mais monsieur, au sable tassé, la reponse a fait tomber tous les sourires et forçement tout etait à refaire. Et d'autres cas ou les tubes etait soudés dbout à bout, et encastrés dans les murs. Condenseurs montés à l'horizontale.. Pas de crosses sur les condenseurs, ou tous les 3m, mais ca c'etait il y a longtemps.
Pat
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
il faut que j apporte une precision ;-)
en fait la boite qui a fait le montage n a pas fait ca dans le but d economiser sur le cuivre.le souci est que celui qui a fait les signés et les passage de cuivre avait refermé le tt avant que les ui et l ue soient mise en place :paf ceux qui ont fait le reste ont adapter les tuyauterie tt en assurant au client que cela ne poserais pas de probleme,mais la hoteline en realité leur avait dit qu il fallait absolument repasser sur le bon diamettre :paf .mais vu que cela impliquait la refection aussi
des peintures,des papiers peint sur x metre et un tas de surplus de boulot le chef du gars a preferer laisser tel quel.
pl: tu as raison,moi je ne procedrais pas non plus au remplacement du cp sans remplacer les cuivres.d ailleur c est la boite qui a fait le montage qui s occupera du remplacement du cp.moi je n etai mandater que pour trouver la raison du dysfonctionnement.
evilclad: oui le constructeur poura demander le cp pour un diagnostic approfondie,mais entre nous cela depond de qui ils ont enface,lorsque c est un de leur plus gros client les constructeurs ferment les yeux :paf .
quand au coudes fait au sable c est tjr d actualité,meme certain utilsent cette methode pour du pvc :b
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
mars marsicon_post
Bah faut nettoyer les tubes à l'eau après c'est tout.

bon je sors! :b

marcel11 marcel11icon_post
Les coudes au sables c'est nickel en plomberie ou tu ouvre l'eau est ça ce rince bien ou pour une vidange.
Il y'a quelque année je suis allé sur un dépannage pour une entreprise de plomberie ,teste d'étanchéité avec circuit remplie d'eau et pompe d'épreuve ,je vous dis pas l'état du cp 15 jours apres :-o :-o :-o :-o :-o
fifituga fifitugaicon_post
Parfois sa sert d'etre fumeur!!!! lol
Je sors aussi!!
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
il n est pas pire que celui qui a pressioné un circuit de 3vrv et une 50 aine d ui.
je ne sais pas si je vous ai raconter l anecdote ou pas?
y a pas longtemps j ai bosser avec un technicien de chez daikin sur l est le gars me dit qu avant d aller fair la MES il appellent le technicien qui a fait le montage pour prendre RDV et prendre des nouvelles de l instal,le monteur lui repond que tt est pret et que l instal est pressionner depuis x temps.le tech de daikin lui rapelle qu il faut pressioner a 38 bar,le monteur lui dit mais je ne peu pas,je n y arriverais jamais :# surpris le gars de daikin lui demande pourquoi,le tech lui repond qu avaec le resau qu il a il ne peux qu aller jusqua 3 bar. bref le gars il me dit je n ai jamais vu une insatl aussi belle les cuivre un travail de precision inegalable ( normale le monteur est plombier) mais le probleme c est que le gars avait pressioner tt a l eau de ville,donc pas de MES daikin il fallait ts jeter a la poubelle et refaire ts.
j avait du mal a y croire,mais recement j ai eu un formateur de chez daikin sur l alsace qui ma confirmer la chose :-o .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"