aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
le DLSG-401 est dedans
Message édité par : aircofrigo / 03-09-2008 19:42
xavierc
Bonjour,
Si tu fais les réponses et les questions maintenant :=! , si tu as vu moins 20 °C minimum ,c'est pas au dessus... CQFD.
Bon courage, garde ton compresseur pour une prochaine chambre négative...
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Aircofrigo
salut xavierc,
euh.. au risque que je passe pour un co.. là !! minimum -20: donc pas - 21 mais -19 ok !! non??
moi i on me dis de ne pas évaporer à mins que -20, j'évapore pas à -21 ni -30 :#
donc son compresseur c'est mieux pour du positif
à moins que les expressions de math et tech du froid sont pas les mêmes :-o
bon à vos calculettes :-)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Peio
Salut,
Bien sur, mais tout dépend du réfrigérant avec lequel tu le fais fonctionner.
Au R409A, ça le fera bien. (Attention, tu remarqueras que ton compresseur est chargé en huile minérale).
Ou au R134a si tu te sens de bien faire le rétrofit.
pour aircofrigo
Temp maximum d'évaporation -20 , je me suis trompé désolé.
Aircofrigo
ouf, merci bassy :-D ;
petite question de ma part..pour holtz, bon je suis pas un expert mais:
s'il est prévu pour du négatif avec pression d'évap de MAX -20; ce doit être dangereux pour le compresseur de travailler en positif !!
en effet la T° des vapeurs aspirées par le compresseur sera (je pense) bien trop haute que pour assurer un bon refroidissement de celui-ci!! qu'en penses-tu :#
c'est important d'être sûr car c'est quand même la question de départ de bassy .
bassy, as-tu essayé le programme de chez copeland??
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
xavierc
Citation : aircofrigo
salut xavierc,
euh.. au risque que je passe pour un co.. là !! minimum -20: donc pas - 21 mais -19 ok !! non??
moi i on me dis de ne pas évaporer à mins que -20, j'évapore pas à -21 ni -30 :#
donc son compresseur c'est mieux pour du positif
à moins que les expressions de math et tech du froid sont pas les mêmes :-o
bon à vos calculettes :-)
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Oui tu as raison c'est au maxi -20°C et au mini -45 °c avec une condensation sur l'air, quand a le changer de fluide, oui mais au R134a la puissance est divisé par 2 et nécessite un refroidissement complémentaire :paf , au R409A, je ne pense pas que soit l'idéal mais pourquoi pas...?
Bon courage
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Peio
Il vous suffit de regarder la plage de fonctionnement sur SELECT 6 pour vous rassurer. Ce compresseur s'arrête à -20 pour le R22.
Pas d'affolo, si la puissance frigo est réduite, celle consommée l'est d'autant. Et les enroulements seront bien refroidis. ;-)