Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - VRV DAIKIN SERIE K 3 TUBES AU R407C

[Résolu] - VRV DAIKIN SERIE K 3 TUBES AU R407C#4501

4Contributeur(s)
JCDUSSPLEvilcladadelclimatisation
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
JCDUSS JCDUSSicon_post
Bonsoir à tous,

Je suis intervenu sur un vrv RSEYP16KJY1 de chez Daikin pour un défaut j5, " Mauvais fonctionnement de la thermistance tuyau aspiration " je la controle dans un premier temps aucune anomalie entre la température relevé et sa valeur ohmique.

je decide tous de même de la remplacer, 2 ou 3 jours plutard rebelote défaut j5.

je commande la carte A1P comme préconisé dans la procédure de dépannage daikin, je la remplace, remet en service et le lendemain même chose, défaut j5, je ne sais plus trop ou chercher merci de vos conseils
PL PLicon_post
Bonjour. Apparrement tu as fait ce qu'il fallait. As tu appelé la hotline? As tu recontrolé la sonde, ou eventuellment changé par l'ancienne? Il m'est arrivé d'avoir des sondes deffectueuses neuves, ou encore mals branchées sur le connecteur, inversion de couleur de fil.
Pat
Evilclad Evilcladicon_post
Normalement sur ce model la ta sonde est la R6T celle ci est connecter sur le bon connecteur de la platine éléctronique ? sont connecteur est X13A. Si oui, sonde neuf et platine neuf comme tu a dis que tu a changer ça, vérifie tes température d'aspiration au compresseur si elle sont trop basse tu aura le défaut J5 sans que ta sonde soit HS forcément.
JCDUSS JCDUSSicon_post
Bonjour et merci de vos réponses.
je n ai pas encore solicité la hot line la sonde a ete re controler plusieurs fois aucun probleme.

La sonde est bien branché au bonne endroit , je vais donc verifié la température d aspiration des lundi.
A quelle température peut elle me créer un défaut j5 ?
Je vous tiens au courant.
J ai oublié de préciser que le défaut ne reste pas figé losrque cela ce présente, c est le client qui par sa supervision le voit, moi lorsque je passe chez lui le vrv fonctionne et les températures dans les bureaux sont bonnes.
Donc ça serait bien un problème venant de la température d aspiration comme evilclad la dit.
bon week end
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bon week end a ts
si tu as changer la sonde et la carte et que le probleme perciste je dirais +1 evilclad.
pourrais tu donner qlq precisions.
le defaut apparait immediatement lorsque tu resete la carte?
quand tu coupe le jus sur ton vrv et que tu remet, la led H2P s arrete de clignoter ou clignote t elle en continue?
si ton vrv tourne un labs de temps avant de se mettre en defaut dans ce cas c est bien un defaut lié au fonctionnement plus precisement a la partie fluidique de ton circuit.
plusieur causes peuvent en etre responsable. pour iliminer certaines causes on a besoin d un peu plus d info.
en premier
le defaut apparait au bout de combien de temps un peu pret?
en quelle mode? froid seul,chaud seul,froid et chaud simultané?
ton vrv fonctionne t il a un moment donner avec une UI en froid (local info) et une UI en chaud si oui ont elle la meme puissance?
quelles pressions avait tu ? T° d aspi reel ?
ton echangeur ext avait il tendance a givré .
as tu verrifier les transducteurs les sondes et la bobine du detendeur EXT?
je pose cette question car si ton probleme est reelement fluidique tu le verra avec les pressions et une partie de ta tuyauterie UE qui givererai. si ce n est pas un probleme fluidique genre manque de charge,detendeur UE mal ouvert,vitesse de ventilation UE non adequate,je m orienterais plus vers une deffaillance du transducteur BP sonde de reffoulement . en faite la sonde en question sert a la carte entre autre de mesurer la SC.mais pour la mesurer,elle prend en compte entre autre la pression bp donné par le transducteur,la sonde de sortie echangeur,la sonde de refoulement,donc si un des ces elements est bancale la carte fini par te donner un defaut T° d aspi incorrecte.
tu vois les causes peuvent etres multiple
mais avec les info que tu nous donnera on pour faire le trie.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Evilclad Evilcladicon_post
Oui le mieu comme Adel la dis est d'avoir plusieurs information ce qui facilite le triage.Si tu a besoin de la documentation technique du groupe donne moi ton e-mail et je te l'envoi sans problème.Et vue l'année de ton groupe, il y a de forte chance que le capteur dérive ou bien une bobines de détendeur.

Prend toutes les valeur possible et les tension des capteur avec leurs pression vue sur tes mano a différente échelle de fonctionnement.
JCDUSS JCDUSSicon_post
grand merci pour ses explications, je ne voyais pas tous ça du même oeil :-o comme quoi il y a toujours plus dans deux têtes que dans une. lundi si possible je m y attele.

Je vous tiens informer des que possible ;-)
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
juste histoire de t eviter une autre fois de remplacer une carte pour rien.
si c est la carte qui merde ca donnera la chose suivante:
apres avoire coupé le jus tu auras la LED H2P qui clignotera pendant +ou- 1/4H
le temps necessaire a ton vrv de faire le tour sur lui meme et de chercher ts les elements qu il a au cul...etc
si la led continu a clignoter et que le defaut reapparait sans que le vrv ne demarre alors c est la carte ( bien entendu cela s entend apres verrification que l element incriminer par la carte a ete verrifier et que celui ci n a rien)dans ton cas la sonde n avait rier,de plus le vrv fonctionne,donc ce n est ni la carte ni la sonde,mais bien un defaut du a un mauvais fonctionnement de ton vrv.
d autre part sur n importe quel systeme inverter,il faut tjr prendre l habitude de mesurer les transducteures et les sondes de l ue cela permet de s orienter vers la source du probleme.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
JCDUSS JCDUSSicon_post
Bonsoir à tous,
Par contre au niveau du controle de tension sur les capteurs de pression, quels fils faut ils prendre , j'ai + l habitude sur des vrv serie P ou la je prend le noir et blanc de + il n y a que trois fil contrairement au serie k ou la il y en a quatre.
Merci de votre réponse.
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
c est tjr pareille.tu fait ta mesure entre le fils blanc et le fils noir en volte continue.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"