bonne journee a ts
un collegue hier a fait un depannage et n arrivait pas a trouver la cause.( je signale que c est un debutant,mais plein de volanté).
donc c est un rideau d air chaud dont le ventilo ne demarre pas.moteur monophasé
les valeures ohmique de celui ci sont bonnes.il pocede 3 vitesses et chaque vitesse a son propre condensateur ( permanant).le cablage elec est bon,mais le moteur ne tourne que si on le lance a la main,sachant que les 3 condos sont bon.qu il est votre diagnostic.
je repete c est un cas d ecole ;-) .et avec les infos que je donne cela ne devrais pas etre difficile a trouver.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
vercorcris vercorcrisicon_post
salut
il a réarmer le thermostat de sécurité qui est souvent caché?
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut vercorcis et bonne journee a ts
non,ca na rien a voir avec la securité.
le ventilo pour qu il tourne il faut le lancer a la main :b ;-) .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut Adel,

Si l'interrupteur de commande est bon, je penserais pour une erreur sur la phase et le neutre et même la je suis pas sur ? Aprés je ne voie pas, sa doit être tellement simple que j'y pense même pas!

A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
PL PLicon_post
Bonjour. Les condos sont morts ou mals cablés.
Pat
lcalvet lcalveticon_post
Bonjour,

Si on considere qu'il a deja fonctionné,
il lui manque peut etre le fil neutre !

le fil c'est debranché à la longue....

stef60 stef60icon_post
et le relais d'intensite?
bmoumoune09 bmoumoune09icon_post
salut,

peut être il faut enclencher le bouton marche!
Des fois j'aurais aimer être un PC pour redémarrer ma vie en mode sans échec!

duss dussicon_post
Salut,

Un enroulement claquer, celui qui est commun aux trois vitesses.
Doué en tout, Bon à rien!
agfroid agfroidicon_post
salut les condos sont ils différents selon la vitesse?
a par les condos ou un mauvais contact sur le cablage je vois pas! surtout qu'abdel nous dit que les condos sont bons et le cablage aussi! :paf

quelle tension y avait il au moment ou le ventilo démarre à la main? etait elle suffisante pour qu'il démarre seul?

pour moi c'est l'un ou l'autre, si c'est pas les condo qui sont en défaut c'est la tension qui est insuffisante. :#
AGFroid