Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» problème sur un monobloc Zanotti BGM33002F

problème sur un monobloc Zanotti BGM33002F#4212

4Contributeur(s)
bmoumoune09spv49georgeAircofrigo
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
bmoumoune09 bmoumoune09icon_post
bonjour,
tout d'abord tout me voeux pour la nouvelle annee2012.
j'ai un problème avec une carte el ectronique sur un mon bloc Zanotti BGM33002F,pour une chambe froid- à -18°
j'ai trouver une solution de changer la carte avec unID 974,mais pour celail me manque le shemat electrique pour le monobloc en question
merci pour votre aide.

Des fois j'aurais aimer être un PC pour redémarrer ma vie en mode sans échec!

spv49 spv49icon_post
Salut,

Il y a des schéma dans la rubrique téléchargement pour Zanotti, autrement tu peux les contacter directement (c'est ce que j'ai fait les avoir), ils t'enverront le schéma avec la référence de ton groupe Zanotti.

@+
george georgeicon_post
salut à toi

avec sa tu devrais trouver ton bonheur
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

ton schéma n'est pas là: http://www.frigoristes.fr/download.php?op=mydown&did=394

??
ici, lien des paramètres: http://www.zanottifrance.com/pdf/1/GM_GS_AS.pdf

à+

Message édité par : Aircofrigo / 02-01-2012 13:08

bmoumoune09 bmoumoune09icon_post
frachement merci out le monde,car je viens juste de terminer le travail pour un client,car le comp fonctionne mais le dégivrage ne marche pas!
j'ai installer j'ai remplacer la carte par un régulateur Cjohnsson, tout marche bien.
merci encors une fois
Des fois j'aurais aimer être un PC pour redémarrer ma vie en mode sans échec!

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

:=! :=! pour ce dépannage rondement menée.

merci également de nous avoir tenu au courant de la suite ;-) :b

à+