Index du forum »»  Cuisine Pro Trucs et astuces »» puissance

puissance#420

4Contributeur(s)
discuschrist59pierreAircofrigo
9 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcopierrasteph87Jireck
discus discusicon_post
Salut à tous,je cherche une puissance de chauffage pour 2500 m3/H d'air neuf à 0°c pour une température de soufflage à +15°C (entrée d'air neuf pour cuisine)
Merci pour vos réponses
@+ DISCUS :paf
christ59 christ59icon_post
si je me trompe pas, il te faut 13 kw , la formule prise c : qv/3600x1000 kj/kg x 1,25 xdelta T(15) =Puiss ( W )

voilà a +
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
discus discusicon_post
MERCI chris je viens de me rendre compte de ta réponse
@+ DISCUS
pierre pierreicon_post
salut

Perso je dirais 13.6 kw
(voir diagramme)

a+
pierre
icon_pieces jointes Pièces jointes 1
 Fichier non trouvé : etude.doc
discus discusicon_post
Merci pierre ,t'as pas par azard le programme complet
@+ DISCUS
pierre pierreicon_post
c'est tout simplement le diagramme psychométrique.
tu les as sur le site en téléchargement.
moi j'utilise "psychrodream"(il en existe plusieurs)

a+
pierre
discus discusicon_post
Salut pierre je ne le trouve pas en téléchargement....... :paf
@+ DISCUS
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
en voilà un

http://mdf.afpa.free.fr/download.php?op=mydown&did=348

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.