Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» hitachi RAF-50NH4

hitachi RAF-50NH4#3868

12Contributeur(s)
patjayAACglagladmarcoPLAircofrigoseb40110adelclimatisationVisiteurdussPeioAdrien
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
patjay patjayicon_post
je possédes une clim hitachi raf-50 nh4 depuis 5ans.
elle fonctionne normalement ( de l'air chaud sort) mais que en mode automatique.Elle refuse de changer de mode lorsque j'appuies sur le bouton de la télécommande.le bip sonore se fait bien, mais rien ne change.
merci de votre aide
AAC AACicon_post
Bonjour,

pour que la machine vous produise de l'air chaud il y a un temps d'environ 2 à 3 minutes entre le moment de la demande et le moment ou elle va vous fournir du chaud. Par ailleurs lors de la demande pour savoir si il n'y a pas de problème faites la demande en chaud à température maxi et à ventilation maxi. Vérifier si le groupe extérieur se met en fonctionnement ou pas. Suivant le cas il peut s'agit de la carte mére qui est relativement sensible au surtension sur ce modéle.
glagla glaglaicon_post
bonjour à tous

sur le site des frigoristes une chose est très bien c'est que pour connaitre notre interlocuteur il existe une page de présentation, présente toi et tu verras les réponses à ta question arriveront plus vite.
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
patjay patjayicon_post
je n'arrives pas à trouver la page de présentation.merci de m'indiquer ou elle se trouve

cordialement
dmarco dmarcoicon_post
Bonjour,

Citation : patjay  je n'arrives pas à trouver la page de présentation.merci de m'indiquer ou elle se trouve
cordialement 


Pour la présentation, c'est là que ca se passe :

http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
PL PLicon_post
Bonsoir. Effectivement en mode chauffage il faut attendre quelques minutes(c'est long)avant que le système se mette en route, de plus en inverter il faut attendre environ quinze à vingt minutes afin que le système soit à la bonne puissance(je resume). Personnellement je conseille à mes clients de ne pas mettre en mode automatique, plûtot qu'en chaud ou froid, en mode auto ce système se mord un peu la queue, demmarre, s'arrete etc... les temporisation sont un peu longues un coup on a froid et trop chaud d'un seul coup. Mais chacun fait comme il veut.
Pat
patjay patjayicon_post
Pour ce qui me concerne, il fonctionne trés bien en mode automatique, mais le probléme est que je n'arrives plus à changer de mode. Si je veux le mettre sur mode chauffage,lorsque j'appuie sur la télécommande, j'entends bien le bip de la commande, mais le mode ne change pas !
La télécommande est cassé ou es-ce autre chose ?
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

avez vous essayé de tout simplement couper l'limentation de votre clim (+/-1minute) ensuite remettre le jus en essayé si elle répond à nouveau.
attention, il est possible que vu qu'il y a eu coupure générale de l'alim, qu'il lui fasse 15 à 20 minutes avant de réagir.

quand vous dites "le mode ne change pas" il s'agit d'un témoin sur l'UI qui ne change pas ? ou autre chose?

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
PL PLicon_post
Bonjour. Suivre les recommandations d'airco, si l'affichage de la commande ne change pas je verrai bien celle-ci hs, mais sans pour autant qu'elle n'envoie pas les bonne informations vers l'UI.
Pat
seb40110 seb40110icon_post
Bonjour,

Si je comprend bien votre problème c'est le logo sur la télécommande qui ne change pas ? Avez vous essayé tout simplement de changer les piles ? Sinon la coupure de courant peu aussi résoudre votre problème.
S.G.