J'aimerais qu'on m'explique comment tester un relais de démarage de tension ? Merci
icon_post
sur un relais d'intensité il y a en general 3 bornes :
5-2-1
1-2 c'est le contact NF donc 0 ohms au repos
1-5 c'est la bobine qui une resistance d'env 7000 à 9000 ohms
teste ta bobine et voit si ton contact n'est pas coupé au repos
sinon en marche teste la tension entre la borne 2 et 5 la tension doit etre superieur à 300 volts
nh3 nh3icon_post
Bon .là je n'ai pas le temps mais je pense que vous prenez le problème à l'envers ........Est ce que vous savez essayer un compresseur mono en direct sans le relais de démarrage ?? connaissez vous le cordon d'essai??? C'était au programme du BEP il y a quelques années ??? Il n'y a pas d'intér^t à tester le relais de demarrage......... On teste le compresseur, s'il démarre en direct alors ça vaut le coup de tenter de remplacer le relais ..........
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

des petits schémas et conseils de chez DANFOSS là:

http://mdf.afpa.free.fr/download.php?op=mydown&did=332
voir page 74 à 77

http://mdf.afpa.free.fr/download.php?op=mydown&did=334
voir page 176

bon courage ;-)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
BA43 BA43icon_post
salut à tous
entierement d'accord avec nh3 et en prime une annecdote au sujet des relais tentions .
j'arrive sur un compresseur condensateur de démarrage explosé controle a l'ohmètre des enroulements :ok
controle à l'ohmètre du relais :ok
controle condo de service :ok
controle tension :ok
j'échange mon condo de démarrage je remet sous tension le compresseur démarre mais une intensité de 5A au lieu de 2 et je klixone
au réenclenchement du klixon je laisse redémarer et à l'aide d'une pince je retire une cosse du condo le compresseur cntinu à tourner courant normal
le contact du relais restait fermé d'ou destruction du condo
à coeur vaillant rien d'impossible
rachid007 rachid007icon_post
Merci tout le monde pour vos réponse. :=!
mimifrigo mimifrigoicon_post
Image hébergée par Casimages.com : votre hébergeur d images simple et gratuit

j'ai du l'emmener chez le dentiste :-D ;-) :-)
icon_post
une photo plus grosse ça serait possible ;-) ;-)
mimifrigo mimifrigoicon_post
j'ai vu que tu avais oublié tes lunettes :-o :-o :-o :-D :-P
nicolashercule nicolasherculeicon_post
Bonsoir rachid007,
Lorsque tu prends ton relais dans la main effectue un mouvement de sablier (tête en haut puis tête en bas).
Tu dois entendre le contact qui est à l'intérieur à défaut probablement hors service.
C'est pour cela qu'il ne faut jamais monter physiquement un relais à l'envers à défaut le contact serait toujours passant .