Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Reglage pressosta

Reglage pressosta#3524

5Contributeur(s)
KekelaPLpierreisfcer
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Kekela Kekelaicon_post
bonjour, ma question est de savoir comment calcule les réglage de pressosta hp et bp ( enclenchement et coupure), chambre froide positif, température de consigne +2.
On a prend tout les jours .
PL PLicon_post
Tout est fonction de ton type de gaz, moi je règle à 2.5 bars en dessous de le BP de fonctionnnement, et la hp 10 bars au dessus, pour le diff suivant les pressostat soit il est préréglé, ou je le règle avec un diff de 2 bars. D'autres auront des avis différents.
Pat
pierre pierreicon_post
Salut a tous

enclenchement en dessous de To (+/-5°)
et coupure à 0.2 Bar
Hp 10° de plus que Tk

C'est ma façon de faire a moi :-)

A+
pierre pierreicon_post
bien joué !
icon_post
Salut à tous !

Ahhhhhh cet ours polaire... que de bons souvenirs ! :-D
[addsig]