salut à tous,
je viens vers vous car j'ai régulièrement des défauts co sur plusieurs installations de pompe à chaleur air/eau altherma de chez daikin,défaut débit mètre sur circuit d'eau.les circuits sont propres et meme rincé des fois et ce défaut persiste!quelqu'un a t il le meme probleme?
seb40110
Salut,
Vérifie ton réglage de vitsse du circulateur, ça me la déjà fait.
S.G.
francky40
vitesse 3 donc à fond
fifi
Salut
si tu travailles sur du plancher chauffant ouvre tes circuits à fond pour avoir un débit maxi et ainsi voir si tu as toujours le même problème
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
francky40
en fait ce probleme je l'ai sur plusieurs installations je pense que c'est la palette du débit métre qui est mal concu,ce que j'ai envi de faire c'est de shunté celui ci en mettant un contact auxiliare via le circulateur c'est a dire qd le circulateur se met en route mon contact se ferme et inversement!j'aime pas trop shunter les sécurité mais jvais essayé
fifi
Re
si c'est un problème de palette, celle ci peut être retaillée au ciseau à la bonne dimension de ta tuyauterie sinon il te reste le contrôleur de débit électronique et là plus aucun soucis de fonctionnement. Pas de pièce en mouvement, réglage de la sensibilité donc une fiabilité sans faille
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
francky40
j'ai jamais essayer ca,suivant le cout jvais voir
merci pour l'info
;-)
doug
Slt à tous,
Moi je dis rien ne vaut le pressostat diff ! :-)
Peio
Bonjour,
Désolé, je ne suis pas sur mon ordi, mais le défaut débit c'est "7h", CO apparait lorsque le débit subsiste alors que le circulateur n'est plus alimenté (donc palette encrassée, ou défaut carte de régulation).
@ +
Peio
Salut Francky,
Des nouvelles de ton dépannage m'intéresseraient.
Merci d'avance