Bonjour,
je fais plutôt dans la clim et voila mon dilemme du moment ..
je suis en train de rénover un ensemble de bâtiments comprenant des locaux d'habitation et une zone " commerciale" équipée d'un vestige de chambre froide positive de +/- 15 m3 comprenant une batterie de 3 kw avec détendeur R22 et thermostat mécanique ( pas de groupe froid en vue, les tuyaux 3/8 - 5/8 semblent correctement bouchonnés ).
pour les habitations, la réno consiste a remplacer des climatiseurs Split on / off 3.5 kw au R22, hors d'age.
le propriétaire me demande si il peut réutiliser une des unités extérieures pour " alimenter la chambre froide qu'il souhaite pouvoir utiliser de façon " ponctuelle"
Comme les puissances semblent correspondre je pense pouvoir y arriver ...
je vais donc poser un thermostat électronique pour gérer la tempo et le dégivrage
ma question est: dois je modifier le " Split" ( par exemple virer le capillaire, débrancher la vanne ... )
Si je pouvais avoir un avis sur un retour d'expérience ...
Merci

tEp
xavierc xaviercicon_post
Bonjour,
Si tu est qualifié en froid, tu devrais savoir que c'est impossible, et : INTERDIT, on ne peux pas refaire une installation au R22.
Ce n'est pas écologique et pas du tout :paf professionnel...
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
aspartine aspartineicon_post
Oups !
voyons voyons, comme j'ai bien sur une attestation de capacité ce sera donc ...
D'abord, démantèlement des anciens systèmes de clim a l'aide de ma station de récupération puis recyclage de ce méchant R22 ainsi que cette non moins polluante huile minérale...
A partir de là, en respectant la procédure, l'unité extérieure peut être " légalement" réutilisée.
Sans tenir compte d'un éventuel cout prohibitif, ma question est:
comment utiliser une unité extérieure de climatiseur en remplacement d'un groupe froid qui fonctionnait sur une installation prévue initialement pour du R22.
* un des climatiseurs à déposer fonctionne avec du 407, j'ai bien une petite idée mais ...

merci

Batman2000 Batman2000icon_post
Bonjour xavierc a bien raison, reconstruire du neuf avec de l'ancien pour recharger au R22 est interdit. Le problème n'est pas lié à l'interdiction de charge en R 22 vierge mais bien lié à l'interdiction de produire tout nouvel équipement !
aspartine aspartineicon_post
Waow !
si je me souviens bien de la législation relative aux fluide ...
il n'est pas interdit d'utiliser une "ancienne" installation au 22 ...il est interdit d'en " remettre" ( surtout qu'il n'en existe plus de "vierge")
en cas de besoin, il faut démanteler ou transformer ...
il est donc autorisé de "modifier une installation au R22" ( par exemple du 22 au 404 ou au 134...)
Si toutefois j'ai bien compris ...

mais ma question n'est pas d'ordre juridique ou légal mais plutôt technique...
je la reformulerais donc ainsi:
en faisant abstraction de tout impossibilité règlementaire ou gabegie commerciale ou énergétique, est il possible d'utiliser une unité extérieure de climatiseur split on/off en guise de groupe froid et si oui a quelles complications peut on s'attendre .
tout ceci dans un but évidemment théorique...

merci
Batman2000 Batman2000icon_post
Oh la ! c'est juste interdit par un règlement européen (2037/2000) ce qui signifie 75000€ et 2 ans de prisons si tu te fais attraper. Ce n'est donc pas rien !
xavierc xaviercicon_post
Bonjour,
Je voudrais pas être méchant aspartine, mais l'électroménager et le climatique ne t' ont pas réussi, quand on voit ta question on comprend pourquoi :-|
Le bricolage, même si cela part d'une bonne intention ne sert ni l'installateur, ni le client.
;-)
Bon courage
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
aspartine aspartineicon_post
désolé chers tous ...
(Mais qu'est ce qu'il m'a pris de songer à envisager la possibilité de commettre cette ignominie ...)
j'espère que vous condescendrez à me pardonner mon insolence qui, je dois réellement l'admettre, ne doit être due qu'a une trop longue pratique de ce vil 'électroménager ou peut être à mon passage trop hâtif à la climatisation.
Quoi qu'il en soit à l'aune de votre jugement j'ai décidé de m'en tenir dorénavant et à jamais a une ligne de conduite scrupuleusement respectueuse de la législation.
j'espère que que vous accepterez encore de répondre avec la même justesse a d'éventuelles autres interrogations, que ce merveilleux métier que je m'évertue a essayer de pratiquer, ne manquerons pas de venir encombrer mon esprit.
Je vous supplie du fond du fond cœur d'accepter mes plus plates excuses et vous remercie humblement pour la pertinence de vos réponses.
tEp





aspartine aspartineicon_post
rectificatif ..
Si vous avez bien lu le fil vous aurez remarqué que :
a aucun moment je n'ai envisagé de créer une installation avec du R22
le seul rapport qu'il y avait avec ce fluide était l'évaporateur de la chambre froide qui avait du en contenir a une certaine époque ...
ne me dénoncez pas svp , je suis sur que la prison ne me réussirait pas ..


Frigorie Frigorieicon_post
bonsoir aspartine moi je vous dis oui a 100% des fois j'en met d'occas pour 3.5k diametre interieur 1.5mm
prevoir un retard de 2 minutes pour egaliser les pressions si detendeur thermostatique une electrovanne entre hp et bp alimentee de que le compresseur s'arette
r22 mettez du 407 j'en ai qui tournent pour le condenseur il sera toujours surdimensionne a ce jour pas de pb d'huile minerale ou ester c'est pareil!!! c'est de l'occas qui dure surtout bien refroidir aspiration
http://static.blog4ever.com/2008/05/205101/photo_205101_8434600_2011020823298511.jpg
et voila un autre
http://static.blog4ever.com/2008/05/205101/photo_205101_7885906_2010090409544961.jpg
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2