Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Test d'acidité

Test d'acidité#2931

9Contributeur(s)
GeniclimafroidbilouteHAPPY_LYNXdmarcoreumeumichael7422adelclimatisationchrist59
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Geniclimafroid Geniclimafroidicon_post
Salut à tous,

pour effectuer un test d'acidité sur un compresseur semi-hermétique à pistons, est-il possible de récupérer un peu d'huile pour le test sans arrêter le compresseur? :#
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

possible....oui; mais sans perdre de FF non et là la loi l'interdit ;-)
quand même pas évident, pourquoi pas vite faire un pump down et retirer un peu d'huile??
un compresseur se repose quand même de temps en temps ..non?

à+
HAPPY_LYNX HAPPY_LYNXicon_post
Salut,

oui, tu peux en récupérer sans arrêter le compresseur, par une des prises de pressions de la pompe à huile du compresseur et aussi sur la prise de pression de la vanne sortie réservoir d'huile (si celui ci est sur une central).
Prévoit des gants et lunettes de protection car l'huile en service dans les installations est toxiques.

A+
Geniclimafroid Geniclimafroidicon_post
Citation : HAPPY_LYNX 
oui, tu peux en récupérer sans arrêter le compresseur, par une des prises de pressions de la pompe à huile du compresseur et aussi sur la prise de pression de la vanne sortie réservoir d'huile (si celui ci est sur une central).
Prévoit des gants et lunettes de protection car l'huile en service dans les installations est toxiques.

ok merci ;-)
et est-ce qu'on va perdre du FF en faisant celà? :#
Et comment procéder? avec un flexible équipé d'une vanne?
biloute bilouteicon_post
bonsoir,

d'ac avec happy si c'est un beau semi hermétique, les petits tu n'as pas de pompe à huile avec prises de pressions externes
et ici il ne parle pas de centrale ou de réservoir d'huile; juste du compresseur...

à lui de voir donc 8-) :-D
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir à tous,

... et pourquoi pas directement en désserant légèrement le bouchon de vidange d'huile du compresseur?? J'ai bien dit " très légèrement "... Vu que le niveau d'huile est supérieur au point haut de cette ouverture, il n'y a pas de fuite de FF ( hormis les particules dans l'huile )...

De plus, si vous devez faire une analyse " plus poussée " que le simple test d'acidité de cette huile en laboratoire, par exemple, pour détecter des limailles... ou autre... vous savez exactement dans quel compresseur vous avez fait ce prélèvement!

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Geniclimafroid Geniclimafroidicon_post
Merci beaucoup pour vos réponses ;-)
icon_post
Salut

Faut quand même pas abuser, ce n'est pas pour les quelques grammes contenus dans une petite bouteille d'huile de test d'acidité qu'on est hors la loi.
Enfin je sais que si, mais là c'est poussé un peu loin quand même. Dans ce cas on a besoin d'une demi-douzaine de manos différents avec vannes sur flexibles, et autant de machines de récup ! :paf [addsig]
reumeu reumeuicon_post
salut.
pour ma part je recupere ( pour mes tests)un peu d'huile par une prise de pression de la pompe a huile et ceci que lorsque le compresseur est en marche; attention si tu essaye de le faire lorsqu'il est a l'arret ce n'est pas de l'huile que tu vas récup, c'est du gaz bp.
tu n'as pas besoin de flexible: tu place juste ta bouteille test juste sous ton bouchon de prise de pression et tu le desserre doucement; l'huile finiras par couler lentement....
a +
michael7422 michael7422icon_post
slt climafroid...pq ne veux tu pas arreter l install???
il n'y a qu'une manière de faire...c'est la bonne!!!