Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» problème de pression vrv

problème de pression vrv#2792

7Contributeur(s)
jeromusdougVisiteuradelclimatisationmistralubald
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
jeromus jeromusicon_post
bonjour a tous; j ai un souci sur un vrv daikin rxyp10kjy1 le problème et quand chaud il ne veut pas dépassé les 14b ! après multiple contrôle des sondes de la charge frigo etc... le problème et toujours le même. j ai repris le métrage complet des tuyauteries ras; la charge et bonne; j ai 3 unité intérieurs quand j en mes une ou deux a l arrêt on a des pression qui monte a 20b ok jusque la normal; mais quand on met les trois en demande ca rechute a 13b et 2b en bp! toute les cartes on était changer. les sondes ainsi que les capteurs de pression sont ok 5v continu ainsi que les valeurs pressions vérification sur abaque ok.les détendeurs sont ok; j ai fait une ouverture a 100% pour Control c bon. la carte a était reprogrammé a 20cv comme d origine ok.les compresseurs on l air de ne pas avoir de souci l inverter monte j usqua 75hrz et le tout ou rien démarre sans souci les intensité son de 10a pour le tout ou rien et 14 voir 15 pour l inverter ok. les mesures en sorti de carte inverter comp décablé son de 45 v continu ok.pas de défaut sur les télécommandes filaire . soufflage entre 35 et 38° quand les trois sont allumés .( 2 unité a l arrét )t° 71° EN entré tube ET 40° en sorti tube d unité int.la vanne 4v et neuve pour info.la charge a était changer r407c ;le circuit a était poussé a l azote 22b circuit étanche.il y a un condenseur additionnel la charge et de 25.300kg au total.le remplacement des cartes ainsi que de la v4v n on rien changé!
je ne voie pas de souci visuel au niveau du circuit fluidique de l unité ext ;peut etre un clapé de décharge?ou capillaire? :paf :paf
doug dougicon_post
Slt Jeromus,

Peut tu nous dire en premier temps l'objet de ton intervention le code defaut ou bien un manque de puissance etc...

Cdlt doug
jeromus jeromusicon_post
pas de code def ; pas assez de chaud dans les salles.
jeromus jeromusicon_post
pas de code def . pas assez de chaud dans les salles.
jeromus jeromusicon_post
les trois dernières années le vrv na pas eu de problem de chauffage en hiver; t° ext 0° -5°
doug dougicon_post
Re,

Tu es sûr que de ta ref c'est un VRV 2 ou 3 ?
jeromus jeromusicon_post
non non c un vrv normal un 2 tube les ancien
jeromus jeromusicon_post
non non c un vieux vrv 2 tubes un ancien
Visiteur Visiteuricon_post
bsr cela correspond à un manque de charge ou de puissance.si tu as changé les cartes peut etre y a t'il des switch à deplacer(encas de carte compatible comme j'ai eu le cas sur un autre defaut mais avec d'autres pave supplementaires°).
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut jeromus et bonne soiree a ts
tu dit: que la carte a ete parametrée sur 20 cv hors que ton vrv est un 10 cv :#
a tu lancé le groupe en mode teste apres avoir reseté la carte :#
tu dit que les transducteurs ok 5 v , 5v c est le jus qu ils recoivent de la carte de commande mais quel signale envoient ils ?
tu dit que les detendeurs sont ok ,les quels,UI? UE?.
l evape ( UE) givre t il ou pas ? l additionel aussi?
la bouteille anti coup liquide givre t elle abondament ou pas?
verrifie qu il n y a pas l option optimisation chauffage qui a ete activée :#
si tu as changer les cartes et les sondes et que cela persiste c est que tu as un element qui fait bypasser le fluide et qui le piege
dans l UE :# peut tu joindre une photo du schema fluidique , et de ton vrv car quand tu dit condenseur additionnel, je pense que tu parle d un
vrvplus,
cordialement