Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» Régulation d'une v3v pour régulation bi-zone

Régulation d'une v3v pour régulation bi-zone#1656

9Contributeur(s)
dtfNapafifinh3christ59Peio
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
icon_post
Bonjour:
J'ai actuellement une Pac fonctionnant sur un plancher chauffant. Tout marche pour le meiux.
Je souhaiterais aménager l'étage de ma maison et y installer des ventilos convecteurs.
Pour cela il me faut un module de séparattion des deux circuits (pas le même régime de fonctionnement).
Je me suis renseigné pour des module tout fait mais ca vaut la peau de fesses. J'ai donc pu avoir tout le matériel hydraulique, il me reste à faire la régulation de la vanne 3 voies. La je ne suis pas assez callé pour me débrouiller tout seul.
Il faudrait piloter l'ouverture de la vanne en fonction de la température de retour d'eau et la température extérieur je pense.

Si vos avez des idées je suis preneur.
Slts [addsig]
icon_post
Bonjour,

Il te faut le régulateur permettant de te régler ta pente ( loi d'eau )sans celà
le plancher sera alimenté avec des trains d'eau chaude :paf

Pour info une régul complète comprenant le circulateur, la vanne 3 voies
sa régulation les sondes extérieur, de retour et d'ambiance le tout dans un coffret coute environ en HT 480 Euros


Mathieu
icon_post
Ouaips mais c'est ce régulateur que j'aimerais arriver a faire. Je sais qu'il existe des module tout fait pret a être installer mais j'aimerai bien le faire moi meme.
slts :-D [addsig]
dtf dtficon_post
ta V3V est comment tout ou rien , ou 0-10v ??
icon_post
salut dtf
en 0-10V autrement le tout ou rien ne fonctionnerai pas elle irait en butée ouverte ou fermée à chaque fois. [addsig]
Napa Napaicon_post
Ton régime de T° de ta PAC est adapté à ton plancher chauffant n'est ce pas donc de l'ordre de 50°C maxi par -9°.
Tes ventiloconvecteurs ont été calculés pour fonctionner avec ce régime ?
Alors, pourquoi ne pas simplement équiper tes ventilo convecteurs de petites V4V et de thermostats indviduels pour chaque pièce. En plus, tu trouvera par exemple chez Sauter des régulateurs qui pilotent en même temps la T° et la vitesse des ventilo en fonction de l'écart de T° voir même possibilité de commander le réduit de nuit par horloge.

Napa
icon_post
Bonjour Napa,


Je ne vois pas comment il peut réguler en même temps la température des ventilo-convecteurs ( 50/45°c) et le plancher basse température ( 28/38°c ) sans passer par une régulation vanne 3 voies :-o

J'ai quelque chose qui m'échappe :paf


Mathieu
icon_post
Salut Napa:
Mon régime d'eau varie entre 30-35 et 37 42 lorqu'il fait -7°C dehors donc pas assez chaud pour faire correctement fonctionner des ventilos-convecteurs.
Sachant que le régime d'eau mini de fonctionnement des ventilos est 40-45°.
En hiver quand il fait bien froid j'aurais presque le régime minimum nécessaire pour faire fonctionner cela correctement.
50°C sur un plancher c'est beaucoup trop sachant que la norme impose une température maxi en surface sol de 28°C.
C'est effectivement avec un régime élevé qu'il faut que je fasse travailler ma PAC mais ensuite il faut que j'installe un ensemble (vanne 3V bouteille casse pression et circulateur) à l'entrée de mon plancher pour creer un mélange et faire redescendre ma température.
Le régime idéal d'un plancher étant 30-35.
Ensuite il me faut une régulation pour ajuster l'ouverture de la vanne en fonction de la température de retour d'eau plancher et de la température extérieure.
Et c'est ce que j'aimerai arriver a faire me propre mimines sachant qu'il existe des ensemble tout fait mais un peu cher.
Slts [addsig]
icon_post
Bonjour Mathieu
Tu m'as devancé :=!
Tuas été plus "succin" que moi mais c'est exatement ça :D
[addsig]
icon_post
Bonjour Mymloq

Fouille sur ce site tu trouvera surement une réponse à ton besoin ;-)
http://www.hekia.fr/

Mathieu