Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Remplacement automatique de la carte inverter

Remplacement automatique de la carte inverter#12882

3Contributeur(s)
HelioNopMartinez67
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Helio Helioicon_post
Bonjour,

Sur le materiel DAIKIN RZQS12C7V1B par exemple,lorsqu'un moteur ventilateur ou un compresseur est hs, je ne comprends pas pourquoi il faut egalement remplacer la platine inverter. La facture est d'autant plus douloureuse pour le client.

Si quelqu'un peut m'eclairer...

Merci d'avance

A l'occase si je peux vous aider.... :-?
Nop Nopicon_post
si le ventilateur s'ai mis en court jus , t'a envoyer de la haute tension continu (315vdc) dans la basse tension continu (15vdc) , donc ta carte est hs au niveau du ventilateur. il suffit de contrôler les tension de la carte pour être sûr.
pour le compresseur , faut voir comment il est mort , si c'est des defaut L quelque chose , y'a de grande chance que la carte y sois passée aussi
si c'est en défaut d'isolement , y'a des chance qu'elle sois bonne , a tester !!

nop
SAV climatisation , pompe a chaleur et DRV/VRV/VRF sur montpellier et nimes www.drpac.fr
Martinez67 Martinez67icon_post
Bonjour,

J'aurais aimer savoir ces astuces un peu plus tôt. Mais merci quand même @Nop pour le partage.





nettoyage VMC


Message édité par : Martinez67 / 02-06-2022 17:12