Index du forum »»  Froid Spécifique Techniques et technologies »» Retrofit lyophilisateurs R404A

Retrofit lyophilisateurs R404A#12154

2Contributeur(s)
Ykana69Billbaroud
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Ykana69 Ykana69icon_post
Bonjour à tous,

J'aimerai connaitre vos retours d’expérience suite à des retrofits d'installation au R404a en très basse température.

Je cherche à proposer à un de mes clients qui possède 8 lyophilisateurs équipés de 3 circuits de 25 kg de R404a chacun; une solution de retrofit lors du prochain dépannage.

Ces installations fonctionnent avec une température d'évaporation à -80°C, une température de condensation de 35°C et les 24 compresseurs bitzer S6F 30.2 Y sont hors plage (ainsi que le R404A d'ailleurs ... )

Avez vous des exemples ?
Merci d'avance
Billbaroud Billbaroudicon_post
Bonjour,

Vu la plage de fonctionnement de la machine, il n'est pas nécessaire, légalement, de le rétrofiter.
De toute façon, le substitut est aussi chère.
Comme c'est une machine qui travaille à 0.3/0.4 bar absolue, il faut un fluide A1.
R448A, trop de glissement. A ces pressions, on est à 1K près.
R449A, perte de puissance et température refoulement indécent.
R452A pas valider par bitzer.
Essayer le logiciel de calcul Bitzer Bi-étagé avec les HFO.
@+