Index du forum »»  Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance »» defaut a 07 xarios 200

defaut a 07 xarios 200#12060

4Contributeur(s)
ThermoclimAircofrigoyanickpierre
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Thermoclim Thermoclimicon_post
Bonjour

J'interviens sur un groupe carrier xarios 200 . J'ai un defaut a07 qui correspond a un défaut de moteur évaporateur.

J'ai donc commandé le fameux ventilo et remplacé mais j'ai toujours le même probléme.

Est -ce que quelq'un pourrait m'aider en me donnant son expérience ou me donner les valeurs de tension que je dois avoir sur les bornes de ce ventilo.

Je vous remercie d'avance de votre contribution

jerome
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

quel type d'évap as-tu? un MXS 850 à 2 ventilos? les deux sont bons?

est-ce que la télécommande est bien paramétrée avec le bon nombre de ventilo?

ventilo évap de la même tension que le système? pas un 24V placé sur système 12V ou l'inverse?

tu as les schémas et la doc : oui vue que tu as les codes de pannes....

voilà, ce sont mes premières pistes...

à+

Thermoclim Thermoclimicon_post
Bonsoir

Cest un groupe carrier xarios 200 avec un seul ventilo interieur en 12 volts.

je seche completement sur la panne , jai changé le ventilo, le condensateur de tension continu mais rien n'y fait !!!

merci pour aide

cdt
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
et le pont de diode est bon aussi?

tu devrais avoir entre 12 et 14,4V ; contrôle!! et ensuite mets en route tout en mesurant pour constater que la tension chute ou pas en charge.

tu peux avoir le pont de diodes partiellement pété, à vide la mesure semble bonne mais en charge elle chute vue qu'il n'y a plus les 4 diodes du pont mais 2 ou 3 encore bonnes.

tu peux aussi tout simplement contrôler le pont au multimètre.

si la tension et les diodes sont bons à ce niveau , mesurer au niveau ventilo: chute de tension en ligne, connexion défectueuse entre la commande et le ventilo.

Bonne mesure :-D

Message édité par : Aircofrigo / 13-12-2018 18:52

yanick yanickicon_post
bonjour , j'arrive peut etre un peu tard mais la panne est tres certainement la connexion au niveau du micro , les cosses se remplacent ; bon courage ;-)
pierre pierreicon_post
Bonjour a tous

Sur ce modèle de groupe (xarios 200) j'ai le compresseur (230v) qui grogne et coupe.
Je n'ai pas trouvé le condo de démarrage ni le relais.
Qui pourrai me dire ou ils se trouvent ? merci
Je ne travaille jamais sur du froid embarqué aucune expérience moi :-(
si qq a des doc qui pourrai m'aider . :b
merci de vos réponses
a+
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour Pierre,

regardes sur ce lien si tu sais téléchargeer les docs : https://drive.google.com/drive/folders/1n7eICXztntsd8IAwHRiOkHMhOwuFCf39?usp=sharing



Message édité par : Aircofrigo / 12-02-2020 12:47

pierre pierreicon_post
Merci aircofrigo
a+