Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Prise en glace sur Airwell MCHV08

Prise en glace sur Airwell MCHV08 #11879

5Contributeur(s)
tomtom83AircofrigoBillbaroudSylv1_13fifi
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
tomtom83 tomtom83icon_post
Bonjour,

Je souhaiterai avoir une confirmation de panne :

Sur une pac Airwell ( air/eau ) couplée à 6 ventilo convecteurs, une prise en glace apparaît à la sortie du détendeur qui est à réglage manuel, et ce jusqu'à l’entrée de l'échangeur.

Il y a du débit d'eau, une pression de 2 bars sur la boucle, au R407 en fonctionnement Hp 16 bars Bp 2 bars ( me semble peu ).

J'ai essayé de visser ou dévisser à fond la vanne de réglage du détendeur, aucun changement n'opère sur les pressions.

Je suspecte le composant bloqué, est-il possible de récupérer le gaz, ouvrir pour le débloquer, ou faut-il prévoir un remplacement ? J'ai du mal à croire à un manque de gaz, ou à une autre panne ?

Voici trois photos pour que ce soit explicite :
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/30/6/1532779346-p-20180727-153743.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/30/6/1532779347-p-20180727-153721.jpg
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/30/6/1532779348-p-20180727-144220.jpg

Merci d'avance

Message édité par : tomtom83 / 28-07-2018 14:19

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

je ne comprend pas l'envie des gens de vouloir systématiquement toucher au détendeur dans l'espoir d'améliorer les pressions! surtout en plus que ce détendeur devait très bien fonctionner avant la panne et n'a pas dû se dérégler tout seul.

la vis du détendeur sert à quoi?? à régler la SC afin de contrôler le bon remplissage de l'évap!!! certes la BP va bouger ce faisant MAIS si on touche à ce réglage c'est pour améliorer la SC et le remplissage de l'évap ; pas pour régler la BP :-o

HP a 16 bar, OUAH GENIAL euh, tu nous donneras la T° de l'ambiant en passant? et aussi le SR....

BP a 2 bar SUPER GENIAL; tu veux bien donner la valeur de la SC aussi?? bon c'est sûr que maintenant la SC n'est plus bonne snif et la T° de l'eau? entrée sortie échangeur??

bon, je doute que le détendeur soit bloqué; es tu seulement sûr qu'il y a un débit d'eau ? car la pression de 2 bars sur la boucle ne veut pas dire que la pompe de circulation fonctionne, cela veut juste dire qu'il y a deux bar dans la boucle.

à+
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
au fait,

tu es en mode chaud ou froid?

c'est le détendeur sur échangeur à air ou à plaques?

parce que j'ai un doute en regardant les photos
Billbaroud Billbaroudicon_post
Bonjour,

Je pense que c'est ce schéma frigo. http://ovh.to/VcHiiMo
Encore un pressostat différentiel shunté :=!
@+

Message édité par : Billbaroud / 28-07-2018 16:59

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
ah, ce serait alors un seul détendeur double direction!

@Bilbaroud: tu parles du bricolage en milieu de photo avec le fil de terre?

à+
tomtom83 tomtom83icon_post
Pour la température ambiante il faisait 35°c, Je peux t'affirmer que la vis n'a pas été modifiée par mes soins, j'ai compté les tours pour la remettre à sa place, avant peut-être...

J'ai ouvert le circulateur, il tournait, pour la température d'eau il n'y a aucun mano sur le circuit, seul repère l'afficheur de la pac annonçait 25°c

On est en mode froid, et le détendeur est sur l'échangeur à plaque

Pour la SC et le SR je n'avais pas de thermomètre à contact pour le vérifier sur l'instant.

Pour le schema oui c'est bien ce modèle

Message édité par : tomtom83 / 28-07-2018 19:03

Billbaroud Billbaroudicon_post
Cette machine a un pressostat différentiel pour contrôler le débit.
Sur la version avec régulation microtech, la sonde ST2, sortie d'eau, sert d'antigel à +4°C. Enfin, les sécu ne marchent que si elles ne sont pas shunté ou le seuil d'alarme antigel modifié.
Donnez nous des valeurs. Valeurs de la sonde ST1 et ST2 (entrée/sortie d'eau).
Température de condensation et température entrée liquide détendeur.
Température d'évaporation et surchauffe.
Empêchez le compresseur de tourner et fermez la sortie d'eau pour savoir si le pressostat d'eau déclenche.


@airco : quand tu vois le tas de nouille et les wago dans l'armoire, la première chose qu'il me vient à l'esprit est que c'est bricolé à mort. Ce n'est pas très pro.
tomtom83 tomtom83icon_post
Après une deuxième visite, voici les faits :

T° ext : 25°c
Bp : 1.5 bar environ ( 407 : -20/-15°c )
T° au bulbe détendeur : 24°c
Surchauffe : environ 40k ( ça me parait énorme )
T° entrée d'eau : 14.8°c
T° sortie d'eau : 14.8°c
Hp : 17 bars
T° sortie condenseur : 30°c
T° refoulement sortie compresseur : 80°C

En résumé aucun échange, le manque de gaz me semble privilégié, le circulateur d'eau fonctionnant bien, et le circuit d'eau étant purgé !

Message édité par : tomtom83 / 21-08-2018 18:38

Sylv1_13 Sylv1_13icon_post
Allo,

Le condenseur est plein ... donc pas de manque de gaz.

Sur les circuits de chauffage basse temperature, il y a souvent un developpement de bacteries qui mène a la formation d'un biofilm qui bouche completement les tuyaux avec le temps. Un biocide est normalement injecté dans le réseau a la mise en service, pour justement eviter ce genre de desagrement.

Il faut ouvrir le circuit, et en fonction de tes observations un bon nettoyage du reseau doit etre proposé au client.
tomtom83 tomtom83icon_post
Hello,

Merci des infos, j'ai justement ouvert pour vérifier l'eau, elle était très claire, sans aucune trace de boue !