Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Recherche frigoriste pour dépannage PAC eau eau région Orléans

Recherche frigoriste pour dépannage PAC eau eau région Orléans#11790

5Contributeur(s)
fifiAdrienSFroidAircofrigopierra
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
fifi fifiicon_post
Bonsoir à tous

Je relaye la demande d'une connaissance par forum interposé
Possesseur d'une PAC eau eau dont les résistances de réchauffage d'eau ont cramées Leo recherche une société ou un frigoriste connaissant ce type de machine pour venir faire une inspection afin de la faire redémarrer
La PAC se lance et coupe au bout de quelques mn
Pas de voyant hp ou bp allumé quand la PAC se coupe : les voyants fonctionnent en shuntant le pressostat hp ou bp

Description de l'installation: 1 échangeur eau / ff par puisage , 1 échangeur eau / ff pour chauffage d'un circuit radiateur, 2 résistances d'appoint pour l'eau chaude, pas d'électronique

Voilà, si quelqu'un se sent d'aller voir Leo qu'il se fasse connaitre

Merci à vous ;-)
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Adrien Adrienicon_post
:=! :b

Il y à bien quelqu'un vers Orléans ;-)
fifi fifiicon_post
Salut Adrien

Je ne vois pas :#
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
fifi fifiicon_post
Petit up pour un frigoriste sur Orléans :=!
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
SFroid SFroidicon_post
Salut à tous les frigolos !!

Salut fifi alors tu a pus trouver quelqu’un pour la PAC quelle type de PAC c’est ?
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

tu as toutes les infos là: http://www.pompesachaleurs.fr/viewtopic.php?topic=1032&forum=5

à+
pierra pierraicon_post
salut a tous,
J'ai jeter un oeil aux photo de la PAC, ca ressemble à du Ciat (UTH....).

si ca peut aider dans la recherche.

Le modèle que j'ai vu était un UTH100, avec 3.3 kg de R22.

Bon courage
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
fifi fifiicon_post
Merci pour les réponses, on a pu un peu avancer à distance comme nous le faisons ici ou sur pompe à chaleur

Le compresseur triphasé s'arrête par sécurité interne avec de l'eau au condenseur à 35° à peu prêt

Reste à trouver un frigoriste disponible pour aller voir la bête , en espérant que quelqu'un se manifeste

Merci
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas