Bonjour à tous,
sur les climatiseurs on peut voir écrit sur l'unité extérieur par exemple 20A(ampères).
Par conséquent, si je ne me trompe pas, on prévoit un disjoncteur de 20A.
Qu'est ce qui correspond à cette valeur? le compresseur? le compresseur+ les ventilos?
Si quelqu'un le sait merci de m'aider s'il vous plaît
Peio Peioicon_post
Salut,

C'est l'Imax de l'unité extérieure.
icon_post
Voilà, toutes parties internes confondues.
Une unité intérieure ne comporte qu'une carte électronique et un ventilateur. Ca consomme tellement peut que tu peux te baser sur l'ampérage max du groupe extérieur pour choisir ton disjoncteur.
Geniclimafroid Geniclimafroidicon_post
ok merci :-)
et je suppose que l'intensité de l'unité intérieure doit être inscrit sur l'unité intérieure?
En clair, pour choisir le disjoncteur d'un climatiseur je regarde la valeur de l'intensité sur le groupe extérieur que j'aditionne avec l'intensité de l'unité intérieure et je choisi mon disjoncteur, c'est bien ça?
xavierc xaviercicon_post
Bonsoir,
J'aurais plutôt pensé que l'intensité absorbé par l'appareil permettait de sélectionner la section de la ligne, et que le disjoncteur protégeait la ligne ??
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
icon_post
c'est de la clim, la section de ligne c'est le diametre des raccord du groupe !!
Sinon oui additionne, mais comptes pas tirer plus d'1 ampère sur ton unité intérieure, ça consomme rien du tout.
Geniclimafroid Geniclimafroidicon_post
ok merci beaucoup :-)
coolingD coolingDicon_post
Amperage quel vilain mot !!!!!! :paf :-? :|
Quelquefois les plus petits ressorts font mouvoir les plus grandes machines.