J'ai une chambre froide dont le compresseur CAJ4492A fonctionnait sur R12 à remettre en service.
Je cherche le fluide frigo le plus adapté à se substituer et la procédure de calcul de charge pour ce dernier.
Par avance merci pour vos réponses
Cdt Frigomiam
Frigomiam
Gaz de substitution R413 :)
Aircofrigo
Bonsoir,
oui R413; mais moi si je n'ai pas ce fluide sous la main, vu que c'est un hermétique j'y met du R134a direct.
éventuellement, (surtout si le circuit a été sous air longtemps) petite vidange d'huile et j'y met de la POE ... tranquille!
à+
booster
Salut, pareil que AIRCO, vidange en huile, rinçage circuit si acidité, remplacement detendeur si thermostatique, deshy et charge en gaz R134a.
Un peu de douceur dans ce monde de brutes
BobMarley
Mouaip! et tu fais comment pour vidanger un UH ?
dmarco
Bonsoir,
Citation : BobMarley Mouaip! et tu fais comment pour vidanger un UH ?
Avec le R134a, le changement de l'huile est ( presque ) un luxe, ce n'est pas nécessaire.
Ceci dit, pour répondre à ta question, il suffit de déssouder un tuyau pour y avoir accès.
D'accord, avec le R134a ... on ne parle alors plus de " rétrofit " ... mais de " drop-in ", mais de toute façon chez Frigomiam ( hors d'europe ), je ne suis pas persuadé que ce soit leur principale priorité.
@+
booster
Citation : BobMarley
Mouaip! et tu fais comment pour vidanger un UH ?
Mouaip, bin tu le debrase, tu le couche coté aspiration, tu le laisse s'egoutter 1 h et tu remet une dose d'huile Ester, Mouaip