xavierdu62 xavierdu62icon_post
bonjour a tous.
je dois installer 3 vitrines refrigerees au r404a ayant chacune une puissance frigo differente.
je voudrais savoir comment raccorder ces vitrines ainsi que les accessoires necessaires (kvp kvl).
je reviendrais vers vous pour vous donner les puissances a -10°c.
merci de votre aide.
mars marsicon_post
Bonjour , déjà est çe que t'es 3vitrines sont sur le même réseau ?
Si oui , alors tes KVP n'auront de sens que si tu nous donnes le type de produits entreposés .
Comment se fera la régule Bp ?
Regul Bp ?
Quelle type de détente , thermostatique , électronique , capillaire?

mimifrigo mimifrigoicon_post
Bonjour

Si tes vitrines sont dans la même plage de température , je ne vois pas trop l'utilité d'installer des vannes KVP à moins de pouvoir maîtriser l'hygromètrie sur des produits sensibles et sans emballages pour une longue conservation

il suffit de placer une électrovanne sur la ligne liquide de chaque vitrine commandée par le thermostat de chaque poste . Un pressostat BP coupera le groupe en fonction de la BP
La puissance du groupe est un peu plus délicate à déterminer en fonction de la puissance totale
Dans ce type d'installation , je te conseille d'installer un relai anti-court-cycle qui assurera à ton groupe un temps de repos suffisant et une régulation de condensation pour assurer un fonctionnement correct en hiver



mototo
xavierdu62 xavierdu62icon_post
salut mars.
merci pour ta réponse.
je vais donner un peu plus de détails.
les vitrines sont prévues pour stocker de la viande.
les 4 vitrines et non 3 seront sur le meme réseau avec une régul pumpdown,la detente sera thermostatique.
je te donne les puissance frigo a -10°c.
2 vitrines droite de 815w
1angle de 460w
1morceau droit de 425w.
donc mon soucis et de savoir comment raccorder ses vitrines pour un fonctionnement optimal puisque vu les puissances,elles ne vont pas reguler en meme temps.
merci de vos réponses.
marcel11 marcel11icon_post
Salut
Si ton client a les moyen tu lui vend les nouveaux sylensis de UH en inverter et tu met une détente éléctronique et tu aura un meilleur rendement et une meilleur consol énergétique et tu n'aura que la puissance voulut sur chaque vitrine et ton cp s'adaptera
xavierdu62 xavierdu62icon_post
salut marcel
mon gros soucis est que le client n'a pas les moyens de mettre un groupe inverter a mon grand regret.
c'est pourquoi je cherche une solution alternative si elle existe.
par contre peux tu m'en dire plus sur les detendeur electronique.
est ce que tu en mets un par vitrine et a quel endroit,je ne connais pas ce type de materiel :#
mars marsicon_post
Parole parfaite de Marcel +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
La détente électronique rien de bien compliqué si tu lis et comprend un minimum, et en plus ici plein de monde pourra t'aider sur le sujet.
Le soucis que je vois si tu choisis un systeme basique (régulation thermostatique sur les postes et pressostats mécanique sur groupe ) c'est que tu vas devoir mettre des KVP sur tes postes quand ils seront en demande différé sur un groupe qui envoi pleine balle .

L'avantage d'un sylensis 2 tubes ,une alim , la régulation BP sera gérée par un régulateur électronique interne avec l'aide d'un pressostat électronique , te permettant de maintenir ta Bp correctement sans artifice mécanique sur tes postes .
Idem pour la HP, calcules bien la différence mais je suis persuadé que le temps que tu passes a braser et régler tes KVP , detendeurs électrovannes Cables .
Sache qu'avec la détente électronique , pas d'electrovanne car ton detendeur electrique fait les 2 :b.
Un regulateur électronique pour détente electrique , c'est une sonde en plus et un capteur de pression , souvent un seul pour plusieures régulateurs.
Il y a danfoss et carel pour les principaux , Marcel ou Xavier je sais plus connaît le carel , ainsi que peut être le danfoss , moi je connaîs le Danfoss .

Faut pas avoir peur , apres tu verras tu installeras plus jamais du thermostatique sur du multipostes :b jesors
Avantage du sylensis , si tu le sélectionne bien avec les bonnes options , tu gardes une marge de puissançe pour une future cf ou postes supplémentaire , sans que le prix explose . mototo

SFroid SFroidicon_post
Salut à tous les frigolos !

Comme dit plus haut tous dépend de la température de tes vitrine si celle si sont approximativement à la même température au alentours de 2 à 6 degré ( comme c'est du -10 sans doutes dû positive ) pas besoin de kvp ni quoi que ce soit dans quelle plage de température te trouvera tu exactement ?
Tien en parlant de groupe Sylensis je doit en commander un lundi mais jamais su que cela existait en inventer même avec des vitrine déjà existante par détente avec détendeur à égalisation interne ou externe ? Ca m'étonnerait ça doit être sur du neuf comme préciser avec détendeur électronique !!!

Cordialement
xavierdu62 xavierdu62icon_post
merci pour vos posts.
le systeme inverter me semble tres pratique.
si j'ai bien compris les detendeurs se trouvent au niveau du groupe et pas besoin en plus de poser des electrovannes.
ce systeme me semble tres adapte a mon projet.
par contre ou dois je mettre les sondes pour la surchauffe.
pour répondre a tes questions sfroid,les 4 vitrines doivent fonctionner a 2°c mais je crains que sans kvp la bp va s'effondrer lorsque les modules les plus puissants vont réguler.
marcel11 marcel11icon_post
Salut
les détendeurs électronique tu les mets dans les vitrines,moi je monte que du carel comme ça je le connais bien et je me disperse pas en plus c'est du pas a pas et très compétitif
Si tu sait vendre tu explique a ton client qu'une dédente éléctronique c'est 30% de moins d'énergie et qu'un groupe inverter c'est apex prés pareil
Avec une 15 heures de fonctionnement par jours sur une 10 année de fonctionnement l'investissement supérieur de départ sera amortie
De plus la puissance de démarrage est inférieur et te permet d'avoir une puissance électrique inférieur