Bonsoir,

Je reviens sur mon pressotat branlant...

Puis je mettre sur le schrader de façon pérenne un truc du genre :

http://esc.newprod.proxistep.com/pressostats/pressostats-standards/compact-haute-pression-raccords-14-femelle-sae-flare-pr60105.html

Peut on négliger le tirage au vide ? Risque de fuite sur le long terme ?

dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,

Le genre de pressostat que tu présentes est destiné à fonctionner sur un bus adéquat, sur lequel il envoie un signal ( qui peut, le cas échéant ne pas être d'une tension/intensité très élevée ) en clair il agit sur un relai .... mais encore faudrait-il que ton matériel soit prévu pour cette fonction ...

Il me semble qu'adelclimatisation t'a parlé d'un kp5 de chez Danfoss?! ... qui, lui, peut agir directement en série sur l'alimentation du compresseur.

Mais bon, ce n'est que mon avis perso jesors

@+
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

j'ai déjà monté des pressostats HP de ce genre sur des clim R407C.
il s'agissait bien de pressostat tout ou rien!!!! pas de signal, de bus ou que sais-je...

c'était des Johnson control spécifique au R407C donc calibré d'usine pour la HP (de mémoire çà devait être 27 ou 29 bar). dans leur catalogue il y avait des pressostats de ce genre pour +/- tout les fluides courants pour la HP et la BP

le choix entre deux modèles dans ce cas: réarmement auto avec différentiel de 4 bar et réarmement manuel avec un petit bouton rouge dessus > j'avais opté pour le manuel afin d'empêcher tout risque de court-cycles et obliger l'appel et l'intervention d'un technicien.

j'ai équipé de la sorte 111 UE de clims.
et oui, c'est équipé d'un petit poussoir de schraeder
et oui , cela fonctionnait correctement

à+

et le lien que tu donnes c'est pour du R134a à mon avis ;-)

Message édité par : Aircofrigo / 22-04-2016 13:17

dmarco dmarcoicon_post
Bonjour aircofrigo,

Il est stipulé, en bas à gauche de la notice dont tiredbee a fourni le lien " Application: BUS ".
D'où mes propos...

Je ne dis pas que ce n'est pas faisable avec un autre modèle de ce genre, mais à-priori ... Pas avec celui-là.

@+
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Bonne journee a tous .
Oui , tiredbee , c est une solution perenne . Tu peux utilise le pressostat que tu as mis en lien . Pas de souci . Il faut previliger un pressostat avec une plage de 2 bar superieure a celui la car tu le met sur une PAC et pas une clim .
Rearmement automatique c est mieux , car il arrive qu apres un court cycle que le cp redemarre avec une pression trop elevee et puisse couper en hp . Si tu met un manuel tu sera obliger d y retourner , mais avec un automatique la carte va faire 2 ou 3 tentative de demarrage , si y a un reel probleme de hp , elle s arretera difinitivement en defaut hp au bout de 3 tentatives .
Pour le tirage au vide tout depond ou tu le met ton pressostat .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
tiredbee tiredbeeicon_post
Desole mon lien n etait peut etre pas adapte...
Il s agit bien d u.n pressostat TOR, 29b de memoire.
Mon lien etait juste pour illustre le raccord sae, ne pas tenir compte du bus.

Donc ok c est etanche dans le temps.

Pour le tirage au vide, je ne vois pas de possiblite... Le but de la manip etant justement de depanner sans intervenir sur le fluide.
Ou alors un Te et un raccord avec vanne, mais cela multiplie les risques de fuite dans le temps non ?

Ma question etait , est ce que le volume d air ambiant present dans le raccord lors de la mise en place peut poser soucis ?
Le mini pschit du scharder ne chassera t il pas cet air ?
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

alors, s'il y a un raccord schraeder libre à l'intérieur de l'unité, tu peux bien sûr l'employer!
moi j'avais monté un T avec pousoir pour brancher sur l'install et deux sorties équipée de schraeder.
la deuxième sortie , je l'ai naturellement équipée d'un bouchon à tête hexagonale afin de pouvoir l'obstruée de manière correcte.

si tu es sous pressions, il semble évident que ce n'est pas l'air qui va entrée mais bien un mini pschitt qui va se faire au moment du raccord et qui chassera effectivement l'air. Comme tu le dis si bien...

à+
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Re,
Comme te l a dis maitre airco et comme tu l as deduis de toi meme :
Du moment que tu as une schrader de libre , y a aucun probleme .
Tu fait en sorte d avoir a nouveau une prise de pression de disponible .
Donc mise en place d un te . Pour eviter le desserage dans le temp n hesite pas a mettre la patte. Tu n aura pas besoin de tirer au vide .
Maintenant le tirage au vide deviebdra obligatoire si tu n a pas de schrader hp ,
Disponible .
Sauf si ton client utilise sa pac que en mode chaud . Dans ce cas tu pourra te piquer sur la vanne de service externe ( si il bascule en mode clim alors ton pressostat ne servira plus en securite hp durant tout l ete ) .
J ai deja proceder ainsi sur pas mal d instal aussi bien pour le remplacement du pressostat que le transducteur .
J insiste juste sur le fait que la valve que tu choisira doit imperativement correspondre soit au reffoulement soit a la ligne liquide dans les deux modes ch/fr .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Citation : adelclimatisation 

Re,
........Pour eviter le desserage dans le temp n hesite pas a mettre la patte. ...
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
 


Bonjour,

je ne suis pas un grand partisan des pâtes, elles sont bien sur les détendeur pour empêcher une infiltration d'eau dans le pas de vis et ainsi éviter un éclatement lors d'un gèle,

PAR CONTRE>> ne pas oublier de mettre un joint conique en cuivre!! ça fait toute la différence pour l'étanchéité et la bonne fixation sans être obligé de serrer comme un malade!!! j'avais oublié de te parler du joint et adel me le rappelle en parlant de pâte :=! :-o :-D

à+
xavierc xaviercicon_post
Citation : dmarco 

Bonsoir,

Le genre de pressostat que tu présentes est destiné à fonctionner sur un bus adéquat, ......

Mais bon, ce n'est que mon avis perso jesors

@+  


Plié de rire, un pressostat modbus... +1
Marc
Clim véhicules= bus,car, autocar jesors