Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» Pre-detente sur ligne vapeur

Pre-detente sur ligne vapeur#10464

5Contributeur(s)
SFroidAircofrigoxaviercmarszenix
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
SFroid SFroidicon_post
Salut a tous c'est encor moi lol !

On entend souvent parle de Pre-detente sur la ligne liquide mais et t'il possible d'avoir une pre-detente sur la ligne vapeur juste au refoulement compresseur sachant que c'est un scroll equipé d'un clapet anti retour j'avait le tube refoulement qui givré quelqun a t'il déjà eu ce cas la ?

Cordialement .
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

il est certain que l'on peut faire chuter une pression; que ce soit sur une ligne liquide ou une ligne vapeur.

perso, je n'ai jamais vu les vapeurs HP sortie compresseur subire un étranglement suffisant que pour redescendre sous les 0°C; surtout que c'est une détente sous vapeurs uniquement, pas de liquide qui s'évapore .... pas de relation Pr/T°...

tu as vu cela sur quel type de matériel? c'était du tout gros scroll?

y avait - il une réinjection (de régulaton de puissance) sur le compresseur?


à+
xavierc xaviercicon_post
Citation : SFroid 

Salut a tous c'est encor moi lol !

On entend souvent parle de Pre-detente sur la ligne liquide mais et t'il possible d'avoir une pre-detente sur la ligne vapeur juste au refoulement compresseur sachant que c'est un scroll equipé d'un clapet anti retour j'avait le tube refoulement qui givré quelqun a t'il déjà eu ce cas la ?

Cordialement . 

Bonjour,
Que veux tu détendre sur une ligne VAPEUR ? :-|
Tu dis :
Citation : SFroid

c'est un scroll equipé d'un clapet anti retour j'avait le tube refoulement qui givré quelqun a t'il déjà eu ce cas la ?

Cordialement .

Un scroll tout seul ?, en centrale ? en positif , en négatif ?
Je ne vois pas comment tu peux avoir du givre sur un refoulement, en groupe indépendant, sur une centrale cela peut s'expliquer !
DÉVELOPPE ton cas ...merci jesors
Dans l'attente jesors faire un tour ...
Xavier
mars marsicon_post
T'es sur de pas avoir une injection au refoulement pour limiter la temperature de refoulement , système basique qui peut déconné , mais j'ai pas encore vu ça .

SFroid SFroidicon_post
Re
J'aurais du prendre une photo et la mettre sur le site ce n'est pas du froid mais plutôt de la climatisation c'est un groupe LG P08AH reversible un groupe extérieure équipé de 2 compresseur scroll sans EVI équipé tous les deux de clapet anti retour juste au refoulement d'ailleurs je suis à la recherche du chéma frigo de cette machine car je n'avait pas énormément d'accès pour voir quelle type de detendeur c'était !
Les 2 compresseur tourne quand je suis en demande de chaud l'un fonctionne parfaitement refoulement chaud et aspiration givre au bout d'un certain temps alors que l'autre compresseur l'aspi est plutôt normale avec une partie du tube de refoulement qui prend en givre sur 5 cm celui ci a était remplacé mais la soudure à etre faite assez mal je pensait au clapet a anti retour qui
Merdez sur celui la peut être une accumulation de fluide frigo ??

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonsoir,

Salut SFroid c'est encore moi lol!

bordel + de 575 posts sur le site et pas foutu de mettre sa question dans + ou - le bon forum :-| il parle d'une PAC et met çà en froid indus lol :=!

honte et pas foutu non plus de poser sa question en donnant quelques petits détails freeze honte

jesors
SFroid SFroidicon_post
Re

Dsl Aircofrigo mais depuis la nouvelle version j'ai du mal à m'y fair de plus je me connecte de mon smartphone et contrerement à l'ancienne version j'ai la moitié du site qui n'est pas visible et oui je ne possède pas de PC et oui je fait tous sur mon smartphone peut être une adaptation pour l'avenir pour ceux qui utilise leur telephone ! C'est possible de me le replacer au bonne endroit ?

Cordialement

Message édité par : SFroid / 24-01-2016 00:08

SFroid SFroidicon_post
Merci pour le déplacement Aircofrigo +1 !

Cordialement
zenix zenixicon_post
salut sfroid,
te voila une vue éclaté du groupe mais elle n'est pas très détaillée, et une notice d'installation
@+

Message édité par : zenix / 24-01-2016 12:58

SFroid SFroidicon_post
Salut à tous

Merci Zenix pour la vue éclatée c'est bien celui où il y'a les deux compresseur le groupe a 10 an pas facile d'avoir une vue du circuit frigo et merci pour la doc !!

Cordialement