Bonsoir,

Tout d'abords un petit commentaire:

Ta fiche est déstiné au "bricoleur expérimenté".

il serait mieux :
- de dire cette fiche est réservé au frigoriste détenant leur attestation d'apptitude a maniuler les fluides frigo

- de faire un petit rappel de la loi à chacune de tes fiches, avec les amandes encourues.

"Bien que la purge d'air par échappement de fluide frigorigène vous satisfera temporairement"

Toute dégazage est interdite et si tu purge, tu n'est pas sur de ne pas dégazer un peu de ff

plutot que d'attendre 30 minutes pour voir si le vide est maintenu, je préconniserais plut9ot l'utilisation d'un vacuometre
Tu a surement du déja expliqué le test de préssion à l'azote ( ou azote+ 5%hydrogène- avec détec spécifique), sinon il faut le faire, car pour moi ce n'est pas les règle de l'art de tirer au vide sans avoir fait un test sous pression?


@bientôt


MicChan MicChanicon_post
il ne faut pas minimiser ce minuscule dégazage ( imaginons que tu balance seulement 5g ) multiplié par 1000 installation ça fait :

marcel11 marcel11icon_post
Salut
Un teste d'étanchéité ne se fait pas en contrôlant le niveau de vide (un dudgeon mal serré sera toujours étanche le vide le colle) mais en mettant en pression +1 jesors
donc sa sert a rien d'attendre que vide remonte ,on pressurise a l'azote bisous bisous bisous
dmarco dmarcoicon_post
Bonsoir,

Je vous rappelle que nous sommes içi sur un site de professionnels, où se croisent des pros, des débutants et des étudiants.

Quand je lis les choses dans ce style là :
" Suppression du manomètre:
Mettre l'installation en mode froid, puis fermer la vanne de service liquide (B). Quand la pression est nulle (0), débrancher rapidement le flexible BP de l'unité extérieur. Rouvrir immédiatement la vanne liquide B de l'unité extérieur. Toute cette opération de suppression du manomètre se fait en fonctionnement FROID du climatiseur. "
.... je ne peux m'empêcher de rire un bon coup !!

Fan de bd, je connais mes classiques ( du genre Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre ), mais là .... tu fais encore plus fort !!

Bref, l'idée d'une fiche était bonne au départ ... mais sous cette forme, non seulement vous ne respectez aucune des procédures législative obligatoires pour satisfaire le confinement du fluide frigorifique à l'intérieur de l'installation ( et donc, vous ne respectez pas la loi ), mais je doute même sur le fonctionnement optimum de cette installation!

Après en avoir pris connaissance, ne vous étonnez donc pas si les administrateurs décident de passer ce post aux oubliettes !!

Pour faire court, cette note aurait dû s'intituler " Liste des opérations à ne surtout pas faire lors du montage " !! Ce qui éviterait ( au moins ) aux étudiants de se mettre des conneries en tête :b

jesors

@+
Karl Karlicon_post
Citation : marcel11 

Salut
Un teste d'étanchéité ne se fait pas en contrôlant le niveau de vide (un dudgeon mal serré sera toujours étanche le vide le colle) mais en mettant en pression +1 jesors
donc sa sert a rien d'attendre que vide remonte ,on pressurise a l'azote bisous bisous bisous  


Bonjour,

"un dudgeon mal serré sera toujours étanche le vide le colle"


Costaud la pompe à vide ! :-o fortich jesors

Karl
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

je pensais être sur le forum (bon)truc et (bonnes) astuces

pas sur truc (de con) et astuces (débiles et interdites)

soit...., je sais: jesors
discus discusicon_post
:=! :=! :=!
@+DISCUS
mars marsicon_post
Bonjour , c'est pas qu'on veut pas t'aider ,,mais on passe du temps à se former ,on paye des formations pour des règles de pratique et quand on voit ton résumé c'est quasi tout le contraire de ce qu'on essai d'éviter et de bannir .
Quand tu as des pro face a toi, difficile de ne pas démonter ton raisonnement .
Les règles sont la,mise sous pression azote 24 ou 48h selon les réseaux ,le tirage au vide , le cassage a l'azote , tirage au vide , contrôle au vacuometre ou mano électronique .
Par analogie à l'automobile on peut me raconter n'importe quoi , je préfère une vidanger par le bas moteur que par aspiration , on peut même serrer une culasse à la main si on a l'habitude , mais les outils sont là pour nous aider.

dmarco dmarcoicon_post
Bonjour,

Citation : PaulPbm
Personne n'étant fichu de m'aider, je préfére ne pas vous donner le lien.

Et il nous engueule en plus!!??

Mon cher PaulPbm, saches que l'entraide ... c'est LA raison d'être de ce site !!

Pour qu'on puisse t'aider, encore aurait-il fallu que tu viennes nous poser ton problème!!
Mais là, tu as fait le choix de venir nous proposer à la diffusion tes " fiches personnelles " miraculeuses!!

Dans le principe, l'idée peut être bonne - à condition - de ne pas y raconter de bêtises monumentales !! Ce qui était loin d'être le cas.

Maintenant, Monsieur prends la mouche!? .... Soit, c'est ton choix, et tu es libre de l'exprimer.

Cependant, ta réaction laisse fort à penser que l'humilité et la remise en question de soi-même soient des concepts qui te sont tout à fait étrangers!!
Un pur déni, dans un métier où ... si tu veux progresser .... la remise en question permanente de ces acquis ... est obligatoire pour ne pas être largué en moins de 6 mois après la sortie de formation!!

Crois-tu que tes grands-parents ( s'ils étaient frigoristes ) pourraient s'y retrouver, aujourd'hui sur une installation bourrée d'électronique, de capteurs en tous genres, d'électronique voire d'informatique!?

Alors, arrêtes donc de te prendre pour Dieu le père! Reprends ta fiche, modifies-y ce qui ne va pas, et lorsque tu la remettras en ligne ... nous te dirons si les changements sont acceptables ( ou pas ) !!

@+
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

comment cela qu'il rouspète???????????

il n'est pas frigoriste!

il n'est pas étudiant frigoriste!

en tant que tel, il n'a pas sa place sur le site!!!!

s'il est encore là, c'est parce-que entre certains modos, vu son envie réelle de partage, nous avions convenus de le laisser :#

visiblement nous avons eu tort de l'accepter sur le site :-(

après tout, il peut toujours, comme les autres particuliers, aller sur l'autre site.

à+