Bonjour
j ai in groupe ciat aurea70 eau eau R 407
il deux semaine on a changé la vanne thermostatique (elle reste ouverte) réglage a 43c
avant la bp givre plus controle de la charge ok
on coupe on hp o bout de 10 second pas de vanne il a une vanne 4 voix j ai teste la bobine est les tiroir de la vanne 4 vois en mode chaude elle tient 45 seconde

quand j ai changé la vanne thermostatique le groupe a marcher 1 semaine
un autre pote passe est trouve une bp base coupe la machine 2 jour elle coupe en hp
la vanne 4 vois marche quand j ai vire la bobine la hp a chuter est remonter



Message édité par : vercorcris / 16-07-2012 13:21

PL PLicon_post
Bonsoir. Au 407 je règle la vanne à 50°C, il se peut que le pressostat HP soit défectueux ? La charge peut ètre?
Pat