problème de démarrage d'un groupe VRF Carrier#13340

1Contributeur(s)
MisterClimTAN
7 Modérateur(s)
Adrienadelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
MisterClimTAN MisterClimTANicon_post
Bonjour,
Nous avons un système VRV avec 3 unités extérieures (Carrier 38VF032 / 38VF032 / 38VF022) alimentant 6 grands gainables.
Symptôme : le système démarre normalement, produit du froid pendant ~2–3 minutes, puis s’arrête environ 6 minutes. Ce cycle se répète en continu. Aucune alarme n’apparaît.

Actions déjà réalisées :
– Modification de l’adressage master/slave (problème résolu temporairement, puis réapparu).
– Remplacement d’un compresseur.
– Remplacement des 3 cartes des unités extérieures.
– Test de chaque unité extérieure séparément (même symptôme : arrêt après 3 minutes sans alarme).
– Test des unités intérieures séparément (même symptôme).
– Vérification tensions et intensités compresseurs (normales).
– Vérification capteurs pression et température (OK).
– Ajout de fluide frigorigène (aucun effet).
– Reset complet + réadressage (sans amélioration).

Situation actuelle : les 3 UE réagissent de la même manière (cycle court, aucune alarme).

Questions :
– Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce type de coupure sans défaut signalé sur VRV Carrier ?
– Est-ce lié à un problème de communication / incompatibilité firmware entre les unités extérieures ?
– Quelles vérifications complémentaires conseillez-vous (logs, firmware, bus de communication, paramètres de protection) ?

Nous pouvons fournir mesures (intensités, pressions), photos des cartes et versions firmware si besoin.
Merci d’avance pour votre aide.