Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» code défaut E5 sur clim réversible 5MXSE90 daikin

code défaut E5 sur clim réversible 5MXSE90 daikin#8271

6Contributeur(s)
PLSFroidacmanmarsAACadelclimatisation
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
acman acmanicon_post
Bonjour à tous.
J'ai un petit souci avec une clim daikin en monophasé. 5MXSE90. Défaut E5. J'arrive pas a trouver d'où vient le problème. J'ai pourtant tout contrôler. Le site en question est à 2h de voiture de chez moi, je me vois mal intervenir une 3 ème fois pour encore rien trouvé. Le compresseur tourne à merveille que ça soit en mode froid ou chaud. La platine fait bien son rôle. La charge fluidique es correct. Les intensité sont bonnes, démarrage ou en fonctionnement. J'ai besoin d'un coup d'oeil externe de l'un d'entre vous, svp pour arriver à une solution. Peut être que j'ai oublié quelque chose. Merci d'avance :#
be cool!
AAC AACicon_post
Bonjour,
Il s agit d une surcharge compresseur du

Quantite de fluide insufisante
Fuite vanne 4 voies
Contact de connecteur defectueux
acman acmanicon_post
bonjour,
Contact de connecteur defectueux?
be cool!
acman acmanicon_post
bonjour,
Contact de connecteur defectueux?
be cool!
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut et bonne journée a tous
Le défaut E5 si il ne se produit pas au moment que tu es sur la bécane, tu poura y passer 50 fois ca ne changera rien.
C est l ipsotherme de ton cp qui ouvre son contacte.
Il n y a que 2 cause possible, ou ton circuit est quasiment vide et malgres la reinjection tu depasse les 125c au niveau des enroulements cp. Ou l ipsotherme est défaillants.
Tu dit que le cp tourne a merveille, cela implique une bonne charge .tu dis aussi que l intensité est bonne en fonctionnement et au demarrage, cela elimine aussi une eventuelle surcharge au demarrage du a la non egalisation des pressions avant redemarrage.as tu essayer de lui faire faire des courts cycles? Si tu le fait " plusieur fois et en mode chaud de préférence" et que l intensité reste bonne, alors je te suggère de couper le jus. Tu debranche les fiches de puissance , tu regarde s il n y a pas de trace de surchauffe, des traces de coup d arc...etc. si oui, alors il faut remplacer la fiche de puissance par des cosses electrique . Des cosses femmelless que tu vas serré a font avec ta multiprise. Tu fait pareille au niveau cp.
C est une source a emmerde chez daikin.
Si fluidiquement parlant pas de souci, et electriquement pareille, alors helas tu as l ipso qui merde. Cela implique le remplacement du cp bien qu il soit 3ncore bon :-|.
Quele mesure as tu fait au niveau de la carte?
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
acman acmanicon_post
bonjour,
jais 3.1 A sur le U (rouge) et 2.8 A sur le V et W (jaune et bleu)
pour la tension a la sortie de la carte jais des tension équilibrer jais un écart de 0.13 Volts (a mon avis pose pas de problèmes) jais pas de bruit particulier au niveau compresseur, même que le compresseur reste légèrement frais pour pas dire tiède (sensation au toucher ) donc pour moi,le compresseur arrive a se refroidir correctement avec les gaz d'aspiration, je comprend pas que la protection coupe,si juste quelqu'un peut me dire quel sont les valeurs de la protection et sa plage d'ouverture et de fermeture! je pourrais ainsi contrôler une fois sur place (j y retourne la semaine prochaine (mardi probablement) merci... help
be cool!
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut et bonne matinée à tous
l ipso sur la serie MX de daikin coupe a 125c. Si pour x raison les enroulements du cp se trouvent a cette température, l ipso ouvre sont contacte.la valeur de reenclenchement je ne la connait pas.
il est peu probable que ce soit lié au fluide puisque ton cp est frais voir tiede.il faudra voir du côté électrique. Il est possible qu un moment donner ton cp rencontre des difficultés au demarrage qui le font grimper en intensité. Fort appel de courant, surchauffe assez importante au niveau des enroulements puis coupure via ipsotherme.
si rien de tout cela , il est possible que ce soit l ipso qui merde, mais vu qu il est interne c est le cp qu il faudra remplacer.
puisque ton client est loin de toi, et que tu ne va pas t amuser a y passer ts les jours, je te suggère de mettre un mouchard " enregustreur el3ctrique" comme ca tu n aura qu a verrifier les données elec au moment de l1 coupure. Si il couoe alors que les valeurs sont bonnes forcement c est l ipso qui merde. Si ou contraire il coupe pour cause d intensité importante, il est fort probable que le cp redemarre apres un court cycle, donc redemarre avec d3s pressions non équilibrées et trop élevées.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
PL PLicon_post
Bonjour. En premier je ferais bien un contrôle de charge.
SFroid SFroidicon_post
Bonjour si tu n'a pa beaucoup de gaz dans l'installation par securité fait une récuperation du fluide frigo mais si ton compresseur et tiede cela est bisar comme dit dans les autre mesage peut etre ton klixon si tu est sur place si le klixon coupe le compresseur s'aréte mais dans la logique il doit toujour etre alimenté sinom comme dit dans les autre msg klixon defectueux ou faisseau electrique voila !
acman acmanicon_post
bonjour et merci a tous pour vos réponses,
sur ce model la protection se trouve a l'extérieur du compresseur, elle se situe en haut du cp dans la même cache que le bornier électrique, et jais ouvert et testé si elle était pas en continuité(ouverte) au moment du Default et elle était bien fermé, mais je pense que elle as eu le temps de se refermé pendent l’arrêt due au Default. je vais provoquer un court-cycle
pour voir si le défaut et due a une pression non équilibré.merci

be cool!