Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» BP 0.00

BP 0.00#7937

9Contributeur(s)
maximespv49Aircofrigofizzadelclimatisationjerome25biloutePLlegentleman
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
maxime maximeicon_post
bonjours à tous question bête si on a une charge ff très faible on peu tiré au vide sur la BP ?Car j'ai le cas sur une PAC monobloc amzair 23 PRC au 407 elle coupe en BP ventillo OK evapo OK je relance elle coupe à nouveau du coup pose des manos et la pression bp hp 4 bars (faible T° ext 6°) démarrage compresseur Bp 0 /Hp 7 .Il fait nuit plus le temps de récupérer la charge on verra demain .Si vous avez des piste je suis preneur .
on ne leur avait pas dit que c'était impossible alors il l'on fait
spv49 spv49icon_post
Bonsoir,

Si tu as une coupure en Bp, tu as peut-être une fuite et avec le R407C, faut tout récupérer et refaire une charge neuve après la réparation.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonsoir,

pas moyen d'écrire mieux et de faire des phrases?
voir changer de ligne à l'occasion??

soit :-(

oui un manque de FF peut entraîner une BP à 0Bar ; cela peut même descendre en dessous des 0 bar mano!

des pistes?
si manque de FF avéré suite à la récupération, recherche de fuite(s) au pluriel car une fuite peut en cacher une autre; donc quand on trouve une fuite, on répare et on recherche encore!

tirage au vide poussé surtout si la fuite était en BP, cassage du vide et retirage.

charge avec du R407C NEUF

voilà, à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
maxime maximeicon_post
merci pour os réponse
Promis Aircofrigo je vais soigner mon style mais je crois que c'est a cause d'une légère allergie a l'école que j'ai fin frigoriste .
bonne soiré et merci ;-)
on ne leur avait pas dit que c'était impossible alors il l'on fait
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
ah bon,

pour être frigoriste chez toi pas besoin d'aller à l'école?
pas besoin de comprendre et d'étudier?

OK ceci explique cela alors.....mais:
pour devenir bon, la pratique c'est bien
mais pour comprendre vite la pratique, la théorie sur les bases et sa maîtrise c'est mieux.

ne pas avoir peur de prendre un bouquin pour étudier c'est pas mal non plus.

allez, jesors
fizz fizzicon_post
+1 AIRCO
jesors
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut et bonne matinee a tous.
+1 maitre airco.
Pour répondre à ta question , oui tu peux tirer au vide avec une charge faible maisa condition que ta pac ne soit pas une inverter.
Si c est une TOR il est rare qqu'elle soit dotée de systeme EVI " reinjection" .
Mais comme maitre airco te le signale, avec les bases tu pourra aussi dire que meme avec une charge tout a fait convenable tu peux tirer au vide snif
Un detendeur qui laisse quasiment rien passer. Une evm si pompe down.
Une vanne de regulation de pression hp...etc.
Decrit un peu plus ton instal, le circuit frigo avec ou sans evm, avec ou sans reinjection? SC/SR ? Je ne pense pas que ta pac ait un systeme evi, si non t aurai
Une reinjection qui maintiendrai la bp a plus ou moins 4 bar pour du 407c.
La coupure bp est tres rapide? Cela expliquerai et éliminera certaines causes.
Bref comme d'habitude, plus de détails et LES BASES DU FRIGOLO rien de bien mechant, mais bon dieu que ca facilite les choses ;-)
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
jerome25 jerome25icon_post
bonjour,

tu dois bien avoir un manque de gaz

récupère le gaz, tu verras à la pesée,
à l'origine tu dois avoir 3.5Kg de R407C sur une PRC22, verifie quand meme sur la plaque signalétique

mets sous pression d'azote et cherche la fuite

bon courage
biloute bilouteicon_post
Citation : jerome25 
tu dois bien avoir un manque de gaz

mets sous pression d'azote et cherche la fuite


bonjour,

comme le dit adel: peut être un manque de FF: il n'y a pas que cela qui peut faire chuter la BP

et comme dirait aircofrigo: on ne recherche pas une fuite!! mais les fuites

mieux vaut mettre les points sur les i ;-)

à+
PL PLicon_post
Bonjour. Non les S. ;-)
Trêve de plaisanterie. Si au démarrage le compresseur tire au vide c'est qu'il n'est pas HS, (pas hache sèche comme l'a écrit hier mon stagiaire). Et très certainement un manque de fluide due à une ou plusieurs fuites,donc arrêt de l'installation, recherche de fuite et remise en service correctement. :-)