Olivier2111 Olivier2111icon_post
Voilà un souci se pose a moi !!!

Dans un plan de rénovation d'installation j'ai changé sur une armoire clim dantherm compresseur neuf desy neuf et détendeur neuf insta au 134a. 2.4kg dans l'installation comme préconise le constructeur compresseur hermétique 3x 400V voilà pour le matos !!!
Soucis bp : 2,4 bar HP 16,3 jusque-là ça va mais soucis je me retrouve avec une température extérieure d'environ 10°c avec une température refoulement comp a 80°c. Et une aspiration proche de 13°c et pourtant une entrée d'air évapo a 25° sortie 11°.
Je pencherai pour un mauvais réglage détendeur (Thermos a égal ext)
Et vous ???
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

à partir du moment où tu es sûr de ta charge, que tu es sûr de ne pas avoir de pré-détente, que ton témoin ne bulle pas après le filtre...

que te reste t'il??

pas de crépine d'entrée sur ce modèle de détendeur??

bon, maintenant; soyons sérieux!!
si tu as du changer toutes ces pièces sur cette clim, c'est qu'il y a eu un problème majeur!!!!
l'ancien compresseur qu'avait-il? s'il a cramé et provoqué de l'acidité dans le circuit, j'espère que tu as bien nettoyé celui-ci avant de mettre le nouveau compresseur??
le détendeur est peut être colmaté à son entrée par des crasses?
l'ancien compresseur a bien sûr pu rendre l'âme suite à un défaut du détendeur?

donc si tu n'as pas rincer l'instal (au moins chasser les conduites à l'azote sous bonne pression) ; tirer au vide et casser celui-ci plusieurs fois (histoire d'avoir un max d'humidité dehors) car je suppose que ce circuit a été longtemps ouvert? etc... je te conseille de recommencer tes opérations de remplissage!!dans les règles de l'art ;-)

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

au fait, laisse passer les pop up venant du site: ce sont des MP provenant du site et de ses membres ;-)
à+

Message édité par : Aircofrigo / 18-01-2014 17:44


Message édité par : Aircofrigo / 18-01-2014 17:59

Olivier2111 Olivier2111icon_post
Seul le réglage du détendeur peu me permettre de baisser cette température non ???
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
ah zut on c'est croiser!! j'ai complété ma réponse précédente pendant que tu es revenu.

avec ton détendeur tu règles ta surchauffe, donc ici tu l'ouvres pour diminuer la SC, ta BP va remontée , ton évap va mieux se remplir et ton air sera ainsi mieux refroidit.

n'oublies pas que les panneaux doivent être montés pour prendre tes mesures!!!!!!!!!!!!!!!!

sinon tout est faussé!!
à+
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
re,

donc si c'est un ac-m7, tu es obligé de démonter le panneau latéral pour accéder aux raccords pour mettre tes manos et aussi malheureusement pour accéder au réglage détendeur!

hors si le panneau est démonté, l'air ne suit pas le chemin prévu et donc les mesures sont fausse. Y compris pour le réglage de la SC!!!

il faut presque se faire un panneau (en bois..) avec quelques trous : 2 petits pour tuyau de manos et 1 plus grand (obstrable par un couvercle) pour passer ta main et tournevis tompouce pour le réglage détendeur.

BP à 2.4bar soit +4°C pour un air à +25 et tu as +13 à l'aspi, donc (13-4)9K de SC > un rien de trop si tu règles un peu ta SC, ta BP va remonter dans la normes car le delta total est ici de 25-4=21 ce qui est grand..

HP à 16.3 soit >60°C donc normal d'avoir +80°C au refoulement; mais peux tu me confirmer que la T° ambiante extérieure est de seulement +10??? et que donc tu devrais avoir une HP de 6 ou 7 bar et pas 16 :-o :#

nan, ça ne va pas!! t'as pris tes mesures sans panneaux!! jesors
Olivier2111 Olivier2111icon_post
Oui car c un plan de rénovation un contrat aucun soucis avant mais tout les cinq ans c le plan !!! Je vais essayer demain mais cette température me paraît bien haute 60 °c me paraîtrai plus resonable
Olivier2111 Olivier2111icon_post
Non avec tous les panneaux a poste sinon bp plus basse car pas de débit d'air etc ....
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
re,

dis Oli, je t'ai déjà dit de laisser passer les popup; ce sont des messages!!

ou alors, tu cliques toi-même sur l'envelloppe qui clignote à côté de ton pseudo dans la colonne de droite. ça ouvrira aussi les messages.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Citation : Olivier2111 

Non avec tous les panneaux a poste sinon bp plus basse car pas de débit d'air etc ....  


OK les panneaux sont mit,vérifie bien le sens de rotation de tes ventilos!! c'est du déjà vu : même s'il tourne à l'envers, tes turbines chassent l'air dans le bon sens, par contre; dans ce cas tu n'as pas le bon débit!!!

et tu me confirmes que l'air ambiant est à+10?? et que ça te donne une HP de +60 (16.4bar)???? car si c'est ça, t'as peut être aussi des incondensables dans ta clim!!!


Message édité par : Aircofrigo / 18-01-2014 18:34

Olivier2111 Olivier2111icon_post
Oui je te confirme la température mais ma bp est basse si in condensable elle serait haute non ???