Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» pac de dietrich

pac de dietrich#7675

5Contributeur(s)
xaviercstef60marsavanlarjerome25
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
stef60 stef60icon_post
salut a tous


demain je dois démarrer une pac de dietrich ROEII - 13TR, le client me dit que lors de l'installation fait par un plombier 'il na pas attendu et a démarrer la pac instantanément et j'ai chercher sur la doc d'install et j'ai rien trouver.

qu'en pensez vous



@+
xavierc xaviercicon_post
Citation : stef60 

salut a tous


demain je dois démarrer une pac de dietrich ROEII - 13TR, le client me dit que lors de l'installation fait par un plombier 'il na pas attendu et a démarrer la pac instantanément et j'ai chercher sur la doc d'install et j'ai rien trouver.

qu'en pensez vous



@+ 

Bonjour,
Donc finalement demain tu n'a rien a faire, puisque le "plombier", l'a démarré .... mototo
Reste au lit et n'envoie pas ta facture... jesors
Si tu facture une mise en service, tu assumera la casse éventuelle... sans en être le responsable.
Si le plom-plom a démarré la PAC, laisse le finir les réglagles foufou
Sinon tu ira juste pour faire ce qu'il ne sait pas faire... (c'est sur que mettre le courant et appuyer sur ON, c'est pas compliqué..mais ce n'est pas une mise en service..... honte )
Xavier
avanlar avanlaricon_post
salut

cette des bonne pac je trouve,par contre,je crois que se modèle ressemble beaucoup o ciat ,et attention o plombier car j'ai déjà vue un plombier mettre sous pression le circuit frigo ,au lieu de mettre de l azote il a mis de l eau ,mdr,je vien chez le client il me dit le plombier la mis sous pression je regarde il y a des vanne bizarre sur la liaison frigo raccord plomberie bizarre pas possible je me dit et si
stef60 stef60icon_post
Re
desole mon explication etait pas complete en faite le plombier la mise en service il y a quelques annees et moi hier j ai changer le deshy et la bouteille liquide qui etait fuyarde et apres avoir discuter avec le client il me dit que le demarrage avait ete fait sans prechauffage alors moi ayant un doute je demande votre avis puisque certaine marque preconise une mise sous tension avant demarrage
mars marsicon_post
Bonsoir, et bise faut te suivre l'artiste :b, le préchauffage c'est la résistance de Carter qui préchauffé le fond de carter pour réchauffer l'huile, tu peux accélérer le mouvement avec un décapeur thermique , si le carter est tiède tu peux y aller direct .
xavierc xaviercicon_post
Citation : stef60 

Re "certaine marque preconise une mise sous tension avant demarrage "

Bonjour
Toutes les marques préconissent une mise sous tension avant le démarrage, pour comme l'explique MARS, avoir de l'huile en température...
C'est la même chose en froid, il n'y a rien de nouveau ...
huile froid = casse compresseur/ lessivage mécanique foufou
Xavier
stef60 stef60icon_post
salut et merci de vos réponses



L'ARTISTE VOUS SALUE BIEN
jerome25 jerome25icon_post
salut avanlar

tu as raison c'est du CIAT
tu peux aussi la trouver en atlantic R/O