Salut à tous,
Avez vous déjà eu des soucis avec une vanne pressostatique à eau du genre le capillaire complètement obstrué par l'huile ??
PL
Bonsoir. Non :# , plutôt ;-) la vanne obstruée par le calcaire, la valve qui ne varie plus en fonction de la pression, la vanne ne s'ouvre plus car??? manque de gaz! Si la vanne ne fonctionne plus à cause de l'huile le problème est sur l'installation frigorifique. :# Là il faut chercher.
simx4p4
Oui bizarre première fois pour moi, capillaire gorgé d'huile et donc déclenchement hp !!!!
Lukycold
Une coupure d'eau de quelques minute peut aussi être à l'origine de ta panne . Surtout si à ce moment la il était le seul groupe en demande.
Renseigne toi auprès du client
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
Lukycold
Dans le cas ou tu n'est pas sur qu'il y a eu une coupure d'eau et que le phénomène se reproduit souvent. Récupère un vieux pressostat BP à réarment manuel et connecte le sur ton réseau d'eau à proximité de ton groupe froid. Si il y a encore une coupure il se déclenchera.
Une idée qui m'a souvent permis de constater et faire constater par le client.
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
glagla
bonsir a tous
il me parait peu probable que l'huile contenu dans ton capilaire soit a l'origine de ta panne, car pour schematiser ta vanne pressostatique s'ouvre en fonction de ta pression contenu dans le capilaire, que tu es 10 bars de pression freon, 10 bars d'huile, ou 10 bars de pression huile + fréon, la pression est tout de même présente.
il est possible que tu es des impuretés dans le capilaire qui te créer une perte de pression, donc dans ce cas ne change pas que ta vanne a eau, remplace aussi le deshy.et comme te dit lucky peut être une coupure d'eau
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
PL
Bonsoir. luckycold, le phénomène peut se constater avec un pressostat HP? En principe il doit y en avoir un sur un circuit à eau.
Lukycold
Citation : PL
Bonsoir. luckycold, le phénomène peut se constater avec un pressostat HP? En principe il doit y en avoir un sur un circuit à eau.
Oui en principe mais les groupes sur les quelles j'ai travaillé n'en avaient pas souvent (Frigidaire groupe ouvert).
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
mars
Citation : Lukycold
Dans le cas ou tu n'est pas sur qu'il y a eu une coupure d'eau et que le phénomène se reproduit souvent. Récupère un vieux pressostat BP à réarment manuel et connecte le sur ton réseau d'eau à proximité de ton groupe froid. Si il y a encore une coupure il se déclenchera.
Une idée qui m'a souvent permis de constater et faire constater par le client.
Superbe méthode, à ça un voyant et bingo! :=! :=! :=!
Est ce que ta vanne n'est pas dans un mauvais sens? ou bien le capillaire qui se gorge d'huile sur un piquage mal fait?
simx4p4
Salut à tous,
Non la vanne est placé dans le bon sens, et je pensais aussi au piquage mais ce sont les piquage fais en usine donc je ne pense pas à moins que .. :#