Bonjour,

Je suis intervenu aujourd hui pour un probleme de bp sur amoire de clim a detente direct.
Je recupere la charge 4kg sur 11 mets sous pression d'azote a 27b (r407c) repare fuite condenseur.
Tire au vide remets les 11kg plaque et la j ai des pressions de fonctionnement de 1,8b bp et de 4b hp le compresseur tire 13a. Puis d un coup change de bruit et ne tir que 6a.
Je pense cp hs mais je pense aussi a mon detendeur vous diagnostiquer quoi vous ?


Merci de vos avis
xavierc xaviercicon_post
Citation : Fred2k78 
j ai des pressions de fonctionnement de 1,8b bp et de 4b hp le compresseur tire 13a. vous diagnostiquer quoi vous ?


Merci de vos avis 

Bonjour,
Avec des infos pareils, je diagnostique rien :-D
1,8 Bars en BP : Quelle est la température de reprise ??? :-o Tu est un poil bas ? non :#
Le compresseur tire 13 A, mais plaqué combien ??? :paf
4 Bars en HP ????????????? 40 bars : beaucoup trop , 14 bars idem que pour la BP quelle est la température de reprise ? Est ce qu'il y a une régulation de condensation ? :#
Quel est le schéma fluidique ? Il n'y aurait pas une ou des vannes de régulation pour le fluide ??
Bref il manque un peu d'info ;-)
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
PL PLicon_post
Bonsoir. Est-ce un inverter? Je verrai bien une égalisation de pression en fonctionnement, donc compresseur HS. Mais cela tu peux t'en apercevoir avant, sans avoir à effectuer toute l’opération gaz/recherche de fuite il suffisait de shunter le pressostat BP pour un essai de fonctionnement pendant plusieurs minutes, manos, intensité...
Pat
Fred2k78 Fred2k78icon_post
Re,

Je susi carrement bas au R407C la temperature de reprise 24°C pour un soufflage a 22°c.
Vu que j'ai pas de debit de fluide dans mon evapo je risque pas de climatiser.
Ce n'est pas un inverter mais un scrool copeland type ZR94KCE-TFD-425 plaque imax 16A.

Pl j'ai effectue l'operation recup, tirage au vide car c'etait demandé et diagnostique par le client ^^ :paf :paf

Evilclad Evilcladicon_post
Sur emerson tu n'a pas d'egalisateur de pression ni de compresseur inverter. Pour le moment avec le peu d'infos je penche vers ton compresseur qui by pass. Tu peux me donner toute les info sr /sch / BP et hp ainsi que la reference de ta machine. J'ai un bon pote qui taff chez emerson comme metteur au point et technicien sav je lui poseré la question comme ca.
Visiteur Visiteuricon_post
Bjr il y a des cp qui debrayent en cas de HP trop hte .Peut etre est il bloqué ?donc hs.
PL PLicon_post
Bonsoir. Si c'est demandé par le client :-D ! Par contre je vois qu'il y a très peu de delta T°C en soufflage donc manque de fluide ou comp HS et surement à cause de ce manque de fluide cela arrive.
Pat
Fred2k78 Fred2k78icon_post
Alors aujourdhui,

J arrive, je redemarre cp bp2bars hp16bars et au bout d'un moment bruit bizarre intensite cp passe de 12A a 7A et tuax de compression 7b bp hp 7b.

Je remplace donc le detendeur, redemarre idem.
Je recupere le fluide cette fois en me branchant bp hp bouteille liquide et la je recupere 16kg alors que j'en ai mis 11 la veille :#.
Le coupable clapet anti retour sortie condenseur pas vu la veille sous le calo, me dit devait rester de l'azote....
Je vire le déshy, remet la charge idem sa indique 16b hp mais 1b bp.
LE voyant se rempli mais bulel pas et pas l'impression de debit reste rempli constamment.
Je by pass la hp cote bp hors tension jusqu'avoir 4b aspi, je force le contacteur CP et la sa tire pas au vide :paf je reste a 4bars.

Je conclus cp hs mais je me dis tout se qui est refoule et aspire donc pourquoi j'ai 16b hp et pas d'aspi sachant que electrovanne teste bobine colle et j'entend le clik de la membrane quand je l'enleve et la remet.




Message édité par : Fred2k78 / 03-08-2012 23:31



Message édité par : Fred2k78 / 03-08-2012 23:32

nibonaco nibonacoicon_post
Bonjour,
je ne suis pas persuidé que le cp est hs.
Il semblerait qu'il y ai un bouchon. Assure toi que ton détendeur soit ok, que ta VEM soit ok (malgré que tu entende le click, je ne suis pas sur que ce soit la membrane qui bouche mais le mécanisme, la membrane est peut-être collé sur le corps de la vanne).
Peut-être aussi (mais là je ne m'avance pas trop) que le clapet soit bloqué.

Tiens nous au jus.
Fred2k78 Fred2k78icon_post
Re,

j'avais oublié de vous raconter la fin.
Remplacement CP detendeur electrovanne déshy.
Et la sa a marché ( bon heureusement quoi ! ) :-P