Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» ventiloconvecteur aircalo alimentait par une airmat cri150

ventiloconvecteur aircalo alimentait par une airmat cri150#4665

6Contributeur(s)
imecomfifiPLadelclimatisationmarsLukycold
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
imecom imecomicon_post
bonjour,
j'ai 2 petites questions...
tout d'abord est-ce que en mode chaud,le ventilo peut condenser car g des gouttes qui tombe du condensat?
et 2eme et c'est mon hypothese au bout de 3ans j'ai l'impression que mes batterie fuit d'ou l'eau dans les condensats a quoi ca peut etre du et surtout avait vous deja eu le pb?
merci
fifi fifiicon_post
Salut imecom

En chaud tu ne condenses pas donc fuite sur un raccord du ventilo convecteur (joint, raccord desseré) ou plus grave fuite de la batterie

Si ton problème est commun à plusieurs batterie il faudrait faire une analyse de l'eau de ton circuit ou alors un problème de fabrication de tes ventilos convecteurs
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
PL PLicon_post
Bonsoir.
1: je rejoint fifidelasorbe en chaud pas de condensation.
2.: et je rejoint encore une fois fifidelasorbe , tu dois avoir un soucis voir plus, sur ton installation que tu reprend, là t'es dans le c.... ou c'est toi qui l'à effectuer et là aussi t'es pas sortit de l'auberge. Si cela fuit dans le bac= la batterie= batterie avec joints sans fillase resultat si ce n'est pas bien fait au depart et vive la suite et ce n'est pas drole....
Pat
imecom imecomicon_post
re,
pour repondre,l'installation a etait faite dans les regles de l'art le plombier est top.
donc c'est bien notre crainte,la batterie fuit...et vii on est dans la merde
maintenant reste a savoir pourquoi au bout de 3 ans g 3 batterie qui fuit.
soit la serie de aircalo est minable(on est a change 3 ventilos aussi...)soit quelque chose ronge la batterie, l'hinibiteur que met le plombier dans son circuit peut-etre la cause selon vous?
merci
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne soiree a ts
tes ventilo convecteurs ce sont des 2 ou 4 tubes? si 2 tube en mode chaud tu n a aucune raison de condenser,donc comme dit precedement par nos amis fifi et pat:
soit battries fyuardes,et voir pourquoi?
soit les raccords desserés,soit qlq un a purger les batteries mais n a pas bien refermé,apres si tu desosse ton VC en suivant les traces tu trouvera facilement. si c est du 4 tubes je dirais que y a 2 cas ou ta clim regule avec la batterie froide et dans ce cas c est normale d avoire de la condensation. soit les corps de vanne froid ne sont plus etanche d ou la condensation.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
imecom imecomicon_post
salut,
non c'est des 2 tubes
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
a tu un melange de metaux sur tes conduites?? quel produit utilise t il??
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
mars marsicon_post
Eh bien là oui je preconiserai une analyse de l'eau!

Une batterie qui fuit oui fort possible.

Essais de cibler la fuite si decarrossage possible , sinon demontage d'une unité complete et analyse appronfondie à l'exterieur si possible ou à l'atelier.

Une idée me vient: est ce que t'as pas une fuite dans des raccords sous l'armaflex en plafond.

Vis de purge sur batterie défetueuse.


imecom imecomicon_post
re,
non mars,la fuite est detecte a la sortie des condensats.et sur le plombier a deja change une batterie car elle c'etait perce.et la cet aprem apres une baisse de pression en regardant on a trouve 2 ventilo avec de l'eau au niveau du condensat donc on se dit que nos batterie pete les une apres les autres.mais maintenant il faut savoir la cause..
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut les givrés,
1) Comme le dit Mars il faut dé carrossé l’unité si possible afin de voir si cela provient d’un raccord ou du métal qui compose le ventilo convecteur.

2) Analyse physicochimique du réseau

3) Connaitre la composition et les incompatibilités de l’inhibiteur qui a été introduit dans le circuit. Pour exemple la CETAMINE est incompatible avec l’aluminium.

4) Traitement par un chimiste pour les réseaux, chacun son métier.

A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )