Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Eau Glycolée - Impact sur le COP

Eau Glycolée - Impact sur le COP#4508

6Contributeur(s)
Rico80adelclimatisationfifichouchen56marsglagla
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Rico80 Rico80icon_post
Bonjour,

je sollicite votre attention pour savoir si il y a un impact sur le COP d'une PAC entre eau et eau glycolée.
Si je pose cette question c'est parce que je viens de constater que sur la doc d'un constructeur, il annonce un COP de 5 en utilisant directement l'eau de la nappe mais qu'il garanti son matériel si on installe un système d'eau glycolé.
Et comme c'est en tout petit petit, je me méfie...

Bien a vous!!
Prenez soin de votre planète
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
salut et bonne journee a ts
oui le cop de ta pac peux chuter si la pompe de la pac n a pas ete prevu pour fonctionner avec de l eau glycolée.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
fifi fifiicon_post
Salut à tous

Effectivement quand tu utilises de l'eau glycolée il y a un coefficient à appliquer pour connaitre la nouvelle valeur de ta puissance frigorifique.
Et ce coefficient fait bien évidement chuter ta puissance frigo donc ton COP
Si je retrouve ce coeff demain je te le donnerai
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
chouchen56 chouchen56icon_post
Le glycol est notre ennemi :-| !!

Si tu peu éviter de l'utiliser vas y , prefere un petit traitement d'eau a cette cochonnerie .

Tu vas :
*augmenter la viscosité de ton fluide donc creer un effort supplémentaire sur tes pompes
*augmenter la perte de charge de ton réseau et donc encore creer un effort de plus sur tes pompes.
*perdre en taux d'échange avec ton FF et donc avoir une BP plus basse et donc un moins bon rendement
*avoir des risques d'embourbement si jamais au jour tu redescend en taux de protection en dessous du niveau de sédimentation ( pour le MEG -13°C )

j'en ai encore quelques une mais tu vois le topo ;-)
mars marsicon_post
:b Pour des regimes 6/12°c on passe en eau plus petit adition d'anti boue.
En dessous de ce regime on passe au glycol.

En fait tous ce qui est clim de confort, et serveur on est en eau

Après en refrigeration glycol a tous les coup! normal vu qu'il faut des chambres à +1°c/+2°c

adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
mars,meme pour la clim confort tu glycole comme meme le circuit.dans une region comme l alsace tu as interet assurer a ce niveau.tu t imagine si pour X raison ton GEG s arrete ,les pompes avec et qu il fait endessous de zero C° dehors . c est la casse assurer ;-) .
est je te laisse imaginer le coup d un groupe trane,ou ciat,voir carrier de qlq 100&ine de KW ;-) .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
chouchen56 chouchen56icon_post
J'ai retrouvé ca en cherchant vite fait :

Coef de réduction de puissance a appliqué pour un taux de protection MEG a -16°C :
0,94

Pour l'anecdote je me souvient d'une boite qui répondait a la demande de son client d'augmenter la puissance sur un réseau de CTA alimenté par un groupe d'eau glacée.


Fallait juste perdre 5°C sur la température de retour qui était a 10°C ( départ a 4) pour descendre la température de soufflage des CTA.

Du coup le confrère conseil au client l'ajout de glycol et la réduction du point de consigne a 5°C ( départ a -1°C).
pensant rendre plus puissant le groupe :-P :-P :-P :-P

résultat : problème de coupure BP repetitives, température de refoulement en hausses, perte d'efficacité et de débit des pompes et donc mauvaise alimentation des CTA, au final la puissance qu'il avit legerement gagné au niveau des CTA lui a couté tres cher en consommation elec et en déboire sur le groupe.

Moralité : pas touche au MEG , MPG si tu peux l'eviter

PS: vaut mieux un bon traçage des tuyauteries si t'as un doute sur les prises en glace.
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
merci chouchen pour le coef,je ne l avait pas :=! . juste une question le coef n etait justement fonction du % et du type du glycole??? ou je suis a l ouest ;-)
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
mars marsicon_post
Vu comme ça c'est vrai en Alsace ça caille :b

Dans le grand Ouest on a pas ce probleme, enfin c'est rare!

adelclimatisation adelclimatisationicon_post
re
mais c est quoi se forum :# y a que des tech qui viennent de region ou il fait beau tte l année ou quoi :# :-D :-D .
bonbein je suis le seul alsacien du coin ou quoi :-D .
a prendre au millionieme degré,ca va de soit. ;-)
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"