Bonjour,
Quelqu'un connait-il une adresse pour télécharger les docs techniques HITACHI ?
Ou les aurais en stock ?
Pour un RAC50NH5 avec une UI RAF 50NH5.
L'unité intérieur ne s'arrête pas a sa consigne, et d'après le client monte a 26/27°C, sauf en petite vitesse ? :paf
Merci
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
melnibone melniboneicon_post
bonjour,

HITOOLPRO, mel.
christ59 christ59icon_post
salut xavier

tu vas sur www.hitoolpro.com, là tu cree un compte et hop tu as toutes les docs hitachi ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) je detail un petit peu pour ceux qui avait pas compris Mel . :-D :-D :-D :-D :-D
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.
xavierc xaviercicon_post
Citation : christ59 

salut xavier

tu vas sur www.hitoolpro.com, là tu cree un compte et hop tu as toutes les docs hitachi ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) je detail un petit peu pour ceux qui avait pas compris Mel . :-D :-D :-D :-D :-D

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 

Bonjour
S'ils veulent bien m'ouvrir un compte :paf :paf
Bon c'est pas forcément la bonne période, mais obligé de décliner nom du père ,de le père, extrait de naissance, pour télécharger une simple doc technique, c'est pas très cohérent.
Ou ils veulent faciliter le SAV de leur machines et c'est en accès direct..
Ou ils font le choix du réseau de station technique, et je ne me lance pas a dépanner leur matériel :#
Par ce que désormais dépanner le moindre mono sans doc, devient très vite galère:
codes pannes inconnus, valeurs de tension, sondes, capteurs, ...etc..
Bref, la demande auprès du site est faite.. j'ai mis un cierge a St RITA...
Sinon j'ai pas de solution.. :-D
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
xavierc xaviercicon_post
Bonjour,
J'ai enfin obtenu le code d’accès :-| , mais le souci c'est que en dehors de la doc d'installation: (posez l'unité intérieur de niveau...) et la doc maintenance ( prendre un aspirateur pour nettoyer le filtre) , il n'y a rien ! :paf...
Y z'ont pas de doc dépannage chez HITACHI ??? :-o
Merci
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
icon_pieces jointes Pièces jointes 1
george georgeicon_post
salut,

si ta besoin de doc contact moi en mp


gg
spv49 spv49icon_post
Salut,

Il y en a des doc de maintenance autre que les doc de nettoyage sur le site hitoolpro, faut juste un peu chercher et télécharger pour voir les contenus.
:-D :-D :-D :b :b :b
imecom imecomicon_post
salut,
chapitre 5,tu as un memo depannage.tu devrais trouver ton bonheur.

sinon telephone a cegeclim anglet(64)il assure le sav.
a+
roland78 roland78icon_post
Salut!

Merci pour l'info les amis!