aliabdo aliabdoicon_post
J’ai deux compresseur monovis dakin sont tombe en panne (moteur grille) on a refait le bobinage des moteur mais au mise marche les deux compresseurs grille une autre Foix juste au moment de démarrage des compresseurs je vue savoir la cause ou les possibilités du ce grillage, pose moi des question pour d’autres éclaircissement.




Message édité par : aliabdo / 14-06-2011 15:37

Aircofrigo Aircofrigoicon_post
bonjour,

prière de passer par la présentation membre.
par là: http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12

ensuite votre post sera accessible pour les réponses.
merci
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Aircofrigo Aircofrigoicon_post
Bonjour,

présentation faite, post ouvert pour les réponses.
;-)
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
doug dougicon_post
Slt aliabdo,
C'est du démarrage étoile triangle ou part winding ? le grillage est instantané ?
aliabdo aliabdoicon_post
ok,aircofrigo merci

Message édité par : aliabdo / 25-06-2011 18:10

aliabdo aliabdoicon_post
salut, le demarrage etoile triangle le grillage est instantane 30s
jerome44 jerome44icon_post
bonjour

les contacteurs ont ils été changés avant de remettre les compresseurs en service?
shunt33 shunt33icon_post
Bjr à tous,
Le cablage est t il correct ?
Un grillage instantanné me laisse perplexe... même si une phase manquer à passer par l'un des 2 contacteurs le thermique devrait déclencher avant non ?
A suivre.... :#
aliabdo aliabdoicon_post
Effectivement on a changer le contacteur avant plusieurs fois les contacte qui sont cramé due au présence du sable dans les contacteurs le groupe est situer au Sahara .
aliabdo aliabdoicon_post
Mais ce ne pas l cas le branchement est correcte le compresseur est bien alimenter même le disjoncteur il na pas intervenez j'ai arrête l'installation moi même a pré avoir entende un bruit anormale j'ai teste le moteur âpre je le trouve griller