Bonjour,
J’ai remplacer un compresseur sur Sky-air Daikin modèle : RR125B7W1B
Ce modèle est un TOR.
Dans un premier temps le défaut initial était le défaut F6 (Dysfonctionnement provoqué par la température du tuyau de refoulement) le compresseur ne refoulait plus et ni compressait les clapets était complètement mort il faisait un bruit affreux. Il a tenu 15 ans :=!
Suite à cela j’ai remplacer le compresseur’ j’ai gonflé à l’azote et tiré au vide jusqu’à 40mbar.
J’ai charger la charge plaque 3.7 kg, à l’arrêt les pressions HP-BP s’égalisent bien
13.5 bar BP et 14.6 HP, au démarrage du compresseur la BP descend bien la HP descend aussi et puis au bout de 20 seconde le compresseur devient fou il s’arrête. Puis il essaye de démarrer de nouveau et là il se bloque en défaut E6 (
Verrouillage/Surintensité du moteur de compresseur STD)
Daikin me dit de changer mon contacteur magnétique car le compresseur est en tri brancher en direct au contacteur avec un capteur de tension.
Je décide de prendre un contacteur d’une Clim jumelle à côté ils sont 3 jumelles et là sa marche pas cela me fait pareille. Je change le capteur de tension pareille aussi.
Daikin me dit alors que sa doit être la carte qui garde en mémoire ce défaut ( je reste septique :#) je décide alors de tester la carte à vide.
Je débranche le compresseur et je lance l’installation les ventilateurs se lancent bien je teste les tensions au contacteur tous à 380V bobine bien alimenter donc on dédouane la carte.
Je teste alors les enroulements du compresseur entre elle 3.7 entre elle donc ok.
Je teste les isolements au mégohms tous à 1.7 mega -ohm donc très bien.
Là je suis au bout de ma vie :-| :-| :-| :-|
Aidez moi snif snif
Est-ce qu’un bouchon pourrait créer ce défaut sachants que si j’ai un bouchon je pense que je serais en défaut HP le compresseur ne claquerait pas ainsi enfin je sais pas :#.
Ou peut être que le compresseur de base était déjà nase.
J’ai changer le même il y a 1mois au même endroit sur une des 3 jumelles.
Quelqu’un peut il m’aider ?
Je vous en remercie.
Passionné de froid et climatisation