Bonjour

j ai une UI qui clignote (led verte) en permanence en chaud1s allumée 1s éteinte.
je ne peux rien compter .
qui peut me dire ce que cela signifie ?
UI ASY 12 LMCA
UE AOYG 24 LAT3
la clim que j'ai regardé marche en froid
j'ai pas pu contrôler les 2 autres (locaux fermés)
..................
je viens d’avoir au tel le client qui a essayé les deux autres.
elles ne marche pas en chaud aussi mais la led verte restent fixe.
....................
donc probleme a l'UE.
sur la carte de l'UE aucune led d'allumées.
.........................
J'ai pas monté les mano
.........................
Quelqu'un aurai les code erreurs de cet appareil ?
J(ai essayé 2 x 43mn d'appeler atlantic et a par la musique et une voie lassive qui me dit qu'un technicien va me répondre rapidement pas de bonhomme au tel.
Merci de vos conseils et de vos pistes de réflexions.
A+

cedric29 cedric29icon_post
pierre pierreicon_post
merci cédric

rien d'écrit sur un clignotement permanent :-?
pierre pierreicon_post
ou alors c'est le N°1
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Salut Pierre,
La led verte ( operation) dit juste que ton ui est en dérangement, pour connaître le code appuie sur bouton test puis tu aura au moins deux led différentes qui clignoteront, là, ça sera le code défaut.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
AAC AACicon_post
Bonjour,

pour aller plus loin dans ton diagnostic, tu doit pouvoir accéder sur place afin de contrôler que toutes les unités sont dans le même mode.

Cordialement
maclimatisation.com
pierre pierreicon_post
bonjour

merci de vos réponses...
je viens d'avoir atlantic pour la doc...
en fait il m'a expliqué que simplement il y avait une clim en mode chaud et les autres en mode froid .
je vais vérifier ça c'est am.
comme je dis, la clim est un métier ..ou on sait ou on sait pas .. :-(

a+
AAC AACicon_post
Bonjour,

c'es exactement ce que j'ai dit. :b

Cordialement
maclimatisation.com
pierre pierreicon_post
salut

t'es le meilleur AAC +1
et juste pour info la "panne" c'était ça :-P

a+
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Bonne journée à toutes et à tous,
Bien vue AAC, :=!
J'ai eu le cas y a une dizaine de jour ,les UIs ont redémarré après les avoir mise dans le même mode .
Pierre, procure toi le manuel de service , avec un peu de lecture tu aura beaucoup plus d'aisance à dépanner.
Car ce qui te fait défaut c'est pas la partie frigorifique ,mais, le manque d'info sur la signification des codes défauts et /ou l interprétation des clignotements .
Cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"