Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» DRV Toshiba MMY-MAP0802FT8-E

DRV Toshiba MMY-MAP0802FT8-E#11915

2Contributeur(s)
FrigoFreezFab02
9 Modérateur(s)
AdrienAircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
FrigoFreez FrigoFreezicon_post
bonjour,
j'ai actuellement en manque de fluide frigorifique sur un DRV Toshiba MMY-MAP0802FT8-E , j'ai effectué des recherches sur le net pour connaitre les divers codes de dépannage pour le Toshiba mais sans succès, j'aimerais savoir si quelqu'un connaissait le code pour pourvoir ouvrir tous les détendeurs et électrovannes du groupe froid et des Unités intérieur et la manip à faire sur la platine , un code similaire au code 21 chez Daikin où l'on doit appuyer sur les boutons S1 , S2 ect.... un certains nombre de fois pour pouvoir ouvrir toutes les électrovannes , je dois récupérer les gaz dans l'installation .
si quelqu'un a lien sur une bonne doc ou si il connait la procédure à suivre ?
je vous remercie
Fab02 Fab02icon_post
Bonjour,

Pour ouvrir toutes les électrovannes:

1/ Sur rotatifs 2-1-3 => Affiche HR
2/ Appui long sur SW4 => Affiche HR 2
3/ Sur rotatifs 2-16-3 => Affiche HR ALL

Là toutes les électrovannes s'ouvrent.

Cordialement.

Message édité par : Fab02 / 29-08-2018 21:52