bonjour, petit rappel , (sur le daikin)
d'origine, la sonde utilisée est celle de la reprise + celle de la télécommande ! le ventilateur continue à tourner ( en low-low)même quand la température est atteinte pour avoir une mesure correcte, et pour toutes les machines.
1ere chose à faire, utiliser la sonde de la télécommande seule, avec le code 10 2-03.
2eme utiliser le code 12 2-03 pour l'arrêt complet de ventilateur
A savoir, le détendeur restera toujours ouvert ( 5 ou 10%, je ne sais plus) principalement pour éviter de piéger de l'huile ( et un redémarrage + rapide selon les commerciaux daikin...).
Mais surtout ne jamais oublier de déporter la sonde....
bonne soirée