bonjour je chercher le code deffo L5 sur clime daikin sa veux dire quoi?
Message édité par : vercorcris / 13-07-2010 20:22
ozly02
bonsoir ,ton defaut veut dire que tu a une surcharge en courant continu sur ta platine control(inverter) maintenant pour depan,appel hot line avant toute intervention,a +
vercorcris
je les appelait il mon dit manque de charge ,vanne 4 vois problème, micro-coupure sa ma pas beaucoup aidée il mon dit qu'il vois rarement L5 tu a u se problème?