salut oxtar et bonne soiree a ts
oui absolument,mais cela n arien avoir avec VRV,DVR,VRF ;-) c est du pure raisonnement frigorifique :=! . sur une K7 qui fonctionne correctement (sans aucun probleme) si tu mesure la T° de sortie d aire en grande vitesse ,puis tu le fait en petite vitesse tu aura un ecart de T° de sortie entre les 2 mesures d au moins 5K et plus ;-) . donc pour te repondre,oui tu as raison,c est tt a fait ca ;-) . d ailleur c est pour cela qu il faut tjr faire les mesures en grande vitesse,car en petite on peu facilement passer devant une K7 qui a un probleme.
il reste une petite nuence,c est lorsque on programme la ventilation en automatique,au cas ou la sonde en sortie evape detecte un T° un peu nbasse elle augmentera la vitesse chez certains constructeures.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"