Bonsoir à tous !

En audit chez un client, je suis tombé devant des unités extérieures à même le sol, qui est fait en revêtement étanche, je sais d'avance qu'un devis avec mise en place de bigfoot exploserai le budget du client, et j'ai peur que les plots simples en plastiques s'enfoncent dans l'étanchéité !

Est-ce que vous avez une astuce, ou les plots peuvent peut-être faire l'affaire ? :#

Heberger image

Heberger image

glagla glaglaicon_post
Bonsoir a tous

j'ai envie de te dire que le budget du client on s'en fou un peu fait un devis avec des big foot,au moins tu seras tranquille , sinon tu as la possibilité de dalle gravilloné avec en sous face du stirodure haute densité en épaisseur 50 mm
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite
AAC AACicon_post
Bonsoir,

attention car si ton toit est soumis au vent, mettre les sur big foot risque de faire capoter tes groupes.
Il faut une implantation spécifiques qui est solidaire du toit, sinon tu cours à la cata.

Cordialement
maclimatisation.com
marcel11 marcel11icon_post
Salut il faut que les big foot soit grand et avec le pois de la machine sa passe nickel
AAC AACicon_post
Bonsoir Marcel11,

je parle en connaissance de cause (cela m'est arrivé par vent très fort il y a deux ans, machine de 110kgs sur grand big foot). Le toit est souple et même avec de grands big foot un effet de balancier par forte rafale de vent va se faire, surtout sur le grandes unités style deux ventilos de face.

Cordialement
maclimatisation.com
AAC AACicon_post
Re,

il existe des supports big foot se montant avec des rails pour plusieurs unités. Cela me semble plus conforme à votre attente. Mais là il est clair que ce n'est pas donné.

Cordialement
maclimatisation.com
adelclimatisation adelclimatisationicon_post
Bonne soirée à toutes et à tous.
Ce qu' il te faut c'est le big foot système support pour toiture .
C'est le système utilisé pour les VRV ou lorsque comme dans ton cas
Il y a pas mal d'UE.
Y a les multifoot qui sont pas mal aussi .
En tout cas c'est une plateforme que tu devra réaliser.
Ton client si il comprend l utilité d'un tel investissement par rapport à des dégâts causés par les infiltrations, je ne pense pas qu' il va hésiter longtemps.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Message édité par : adelclimatisation / 17-10-2017 21:29

tomtom83 tomtom83icon_post
Merci pour toutes les réponses :-)
Antoine12 Antoine12icon_post
Merci pour toutes les réponses elles m'ont été très utiles :)


Message édité par : Antoine12 / 07-09-2021 21:04


Message édité par : dmarco / 08-09-2021 01:38

J-ADRI J-ADRIicon_post
Bonjour,

Je remonte le sujet parce que la question revient regulierement et que j'ai vu pas mal de cas mal geres sur des groupes exterieurs en terrasse.

Le principe a retenir, c'est qu'on ne perce jamais un complexe d'etancheite pour poser un support. Des qu'on traverse la membrane, on cree un point faible, et meme avec un mastic bien applique on n'a que quelques annees devant soi. Le probleme se voit rarement tout de suite : l'eau chemine sous l'isolant et ressort trois metres plus loin, ce qui rend le diagnostic penible.

Les solutions propres que j'ai vues fonctionner sont les plots lestes poses sur dalles de repartition, qui ne touchent pas l'etancheite, ou les supports sur costieres relevees quand la charge le justifie, avec relevé et bande soudee par l'etancheur. Dans les deux cas il faut verifier la descente de charge, parce qu'un groupe plus le lestage ca monte vite.

Un point que beaucoup oublient : l'entretien. Avec des plots lestes, la circulation d'eau sous les dalles se fait mal si on ne laisse pas de reservation, et on finit avec de la stagnation qui abime l'etancheite de la toiture bien plus vite que le percement qu'on voulait eviter. Prevoir un cheminement pour les visites de maintenance evite aussi de marcher n'importe ou.

Ceux qui posent regulierement sur terrasse etanchee, vous partez plutot sur du leste ou sur costiere ? Et vous faites intervenir l'etancheur systematiquement ou seulement au dela d'un certain poids ?
 Message édité par : J-ADRI / 09-08-2026 15:37
 Message édité par : J-ADRI / 09-08-2026 16:36