Hello les gaziers :-P j'ai une question: sur une regulation BRC1D52 daikin dans le mode 41 le 02 et 03 qui nous indique temperature liquide et gaz peut on interpreter ca comme des valeurs de surchauffe et sous ref? :-?
un echec ? on rebondit !
haloha
mince je viens de trouver un poste de fifi du 23.11.2011 qui nous dis que l'on peut le voir en mode 50 7.08 a 7.10 en mode 41 les temperatiures de lUI jesors
un echec ? on rebondit !
Evilclad
En gros sans ton code 50, le code 41 clasic le 02 liquide est avant echangeur UI en mode froid et le 03 ligne gaz en mode clim est apres ton echangeur. Voila.