Bonjour,
Oui c'est juste, si tu changes une carte surtout sur l'u.e., il faut refaire le mode test qui dure de 15 à 25 minutes + - .
Le code U3 = Problème Système => erreur de transmission, le système ne sait pas faire de vérification.
Attention, de temps en temps, lors d'un changement de carte, il y a un adaptateur qui est livré par Daikin, il faut le brancher sur la PCB avant de remettre la tension.
Bon dépannage.. ;-)