si le ventilateur s'ai mis en court jus , t'a envoyer de la haute tension continu (315vdc) dans la basse tension continu (15vdc) , donc ta carte est hs au niveau du ventilateur. il suffit de contrôler les tension de la carte pour être sûr.
pour le compresseur , faut voir comment il est mort , si c'est des defaut L quelque chose , y'a de grande chance que la carte y sois passée aussi
si c'est en défaut d'isolement , y'a des chance qu'elle sois bonne , a tester !!