Les Frigoristes

CLIMALIFE

[Visiteur - Votre compte]

Index du forum »»  Froid Indus Panne, dépannage, maintenance »» joint evaporateur multitubulaire

joint evaporateur multitubulaire#11255

2Contributeur(s)
myhdo57Motiok
8 Modérateur(s)
Adrienspv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
myhdo57 myhdo57icon_post
bonsoir la team j'ai une question sur un évaporateur multitubulaire nh3 , je suis entrain d'effectuer un changement de joint et j'aimerais savoir si il faut huile les joint en question ? merci de votre aide les amis
le froid est l’absence de chaleur
Motiok Motiokicon_post
Salut,

Perso jamais d'huile sur les joints, que de la graisse silicone. Surtout sur les refoulements ça évite que ça colle au démontage.
A moins que le fabriquant ne te dise noir sur blanc de pas en mettre.

a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
myhdo57 myhdo57icon_post
salut motiok merci pour ta réponse mais je pense o joint en caoutchouc !
pour les joint style cartonne complétement d'accord avec toi
les joint en question sert a séparé les 2 circuit que j'ai sur la machine et je pensai mettre un peu d'huile pour compresseur nh3 , qu'en dis tu ?
le froid est l’absence de chaleur
Motiok Motiokicon_post
Sur les gros caoutchouc/néoprène pas besoin, il suffit que les portées soient bien propre. Si tu galère a le faire tenir debout quand tu referme la flasque tu peux éventuellement en mettre juste pour le faire coller pour pas qu'il tombe.
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
myhdo57 myhdo57icon_post
salut petit retour donc pour joint caoutchouc jamais d'huile , remise en route de la machine nickel tout est ok merci pour tes lumieres ;)
le froid est l’absence de chaleur