1- es tu le seul tech de ta boîte?
2- es tu sûr que quelqu'un n'a pas entrepris opération sur ce circuit?
3- est ce une instal neuve?
4- pendant le tuyautage n'a t'il pas eu de malfacon, telle qu'entrée d'eau pendant le refroidissement d'une vanne avec un chiffon mouillé?
5- le tirage au vide a t'il bien été fait?
6- as tu changé les filtres deshy ou les cartouches aprés que le circuit ait tourné?
7- as tu fait un deuxieme test d'acidité pour confirmer que le premier test n'est pas erroné?
8- a reception du compresseur, était'il bien gonflé a l'azote ou vide?
etc etc etc....
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.