Salut Jerome.
tout d'abord peux tu me confirmer que c'est bien un 30 GX phase 3 , c'est a dire celui qui a le prodialog PLUS.
ton "override" n'est pas une limitation de puissance simple, c'est une limitation en fonction d'une condition externe et qui empeche ton unité de démarrer.
exemple : température extèrieur trop haute, tempe entrée MEG trop haute, différentiel entrée/sortie a l'arrêt :#
ou encore et surtout ... température d'huile séparateur 8-)
j'ai eu le cas d'un 30 GX mis a l'arrêt depuis longtemps qui ne démarrait pas parce que les résistances du séparateur était cramés et du coup huile froide mais pas de défaut :-|
tiens moi au courant ca m'interresse ;-)
bah c'est ça aussi !!!!